设备安装有哪些施工技术要求?
1. 风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。
2. 建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:16~36℃,供热时:10~30℃;空气相对湿度≤90%。
3. 风机盘管机组只作为舒适性空调使用,切勿用于特殊场合。
4. 请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。
5. 风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。
门窗工程施工技术规范要求有哪些?:门窗安装工程是指木门窗安装、金厲门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装和门窗玻璃安装工程。①木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层。③将门窗框用木楔临时固定在门窗洞口内相应位置。⑥寒冷地区门窗框与洞口间的缝隙应填充保温材料,木门窗扇必须安装牢固。门窗安装应采用预留洞口的方法施工。不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工(同塑料门窗):
吊顶工程施工技术要求有哪些?:分为暗龙骨吊顶(又称隐蔽式吊顶)和明龙骨吊顶(又称活动式吊顶)。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。纸面石膏板吊顶、铝塑板吊顶、多空吸音板吊顶和铝方通吊顶:走廊吊顶两侧加条板保证烟感、灯具、喷淋头等居中对称安装:吊顶工程施工技术要求如下。应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
消防工程施工技术要求有哪些?:对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。每段配水干管或配水管设置防晃支架≥1个,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;(3)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,(6)自动喷水灭火系统的喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。安装时不得对喷头进行拆装、改动。