消防工程施工技术要求有哪些?
水灭火系统施工要求:
(1)钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。
(2)消防水架空管道,当管径≥DN50时,每段配水干管或配水管设置防晃支架≥1个,且防晃支架的间距不宜超过15m;当管道拐弯、三通及四通等改变方向时,应增设1个防晃支架。
防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。
(3)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。
(4)室内消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,栓口不应安装在门轴侧。
(5)室内消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差士20mm。
(6)自动喷水灭火系统的喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。安装时不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
(7)雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
(8)消防给水管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。
(9)自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排水设施调试;联动试验。
下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析。
【例题·单选题】下列消火栓系统的调试内容,不包括的是( )。
A. 水源测试
B. 消防水泵调试
C. 分区控制阀
D. 报警阀调试
【答案】C
门窗工程施工技术规范要求有哪些?:门窗安装工程是指木门窗安装、金厲门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装和门窗玻璃安装工程。①木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层。③将门窗框用木楔临时固定在门窗洞口内相应位置。⑥寒冷地区门窗框与洞口间的缝隙应填充保温材料,木门窗扇必须安装牢固。门窗安装应采用预留洞口的方法施工。不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工(同塑料门窗):
吊顶工程施工技术要求有哪些?:分为暗龙骨吊顶(又称隐蔽式吊顶)和明龙骨吊顶(又称活动式吊顶)。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。纸面石膏板吊顶、铝塑板吊顶、多空吸音板吊顶和铝方通吊顶:走廊吊顶两侧加条板保证烟感、灯具、喷淋头等居中对称安装:吊顶工程施工技术要求如下。应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
填充墙砌体工程施工技术有哪些要求?:轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。(3)采用普通砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1~2d浇水湿润;蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润。(4)轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施。