水灭火系统施工要求:

1)钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理

2)消防水架空管道,当管径≥DN50时,每段配水干管或配水管设置防晃支架≥1个,且防晃支架的间距不宜超过15m;当管道拐弯、三通及四通等改变方向时,应增设1个防晃支架

防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理

3)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。

4)室内消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,栓口不应安装在门轴侧

5)室内消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差20mm

6)自动喷水灭火系统的喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。安装时不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

7)雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。

8)消防给水管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗严密性试验。

(9)自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排水设施调试;联动试验。

下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析。

例题·单选题】下列消火栓系统的调试内容,不包括的是(  )。

A. 水源测试

B. 消防水泵调试

C. 分区控制阀

D. 报警阀调试

【答案】C