防潮层施工技术要求有哪些?
帮考网校2020-07-13 16:05
精选回答

防潮层施工技术要求有哪些?

设备或管道的保冷层和敷设在地沟内管道的保温层,其外表面均应设置防潮层,以阻止蒸汽渗透,维护绝热能力和效果。(扩展)

1. 设置防潮层的绝热层外表面应清理干净、保持干燥,并应平整、均匀,不得有突角,凹坑或起砂现象。

2. 防潮层应紧密粘贴在绝热层上,并应封闭良好,不得有虚粘、气泡、裂缝等缺陷。

3. 室外施工不宜在雨雪天阳光暴晒中进行。施工时的环境温度应符合设计文件和产品说明书的规定。

4. 防潮层胶泥涂抹的厚度每层一般为2~3mm、施工时依据设计文件的要求确定。

5. 防潮层外不得设置钢丝、钢带等硬质捆扎件。

      6. 设备筒体、管道上的防潮层应连续施工,不得有断开断层等现象。