二级建造师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页二级建造师机电工程专业问答正文
电气照明施工技术有哪些要求?
帮考网校2020-07-14 16:02
精选回答

电气照明施工技术有哪些要求?

1. 照明配电箱安装技术要求

1)照明配电箱应安装牢固,配电箱内应标明用电回路名称

2)照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接

3)照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。

4)插座为单独回路时,数量不宜超过10个。用于计算机电源插座数量不宜超过5个。

2. 灯具安装技术要求

1)灯具安装应牢固,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。固定件的承载能力应与电气照明灯具的重量相匹配

(2)Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同

(3)当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定

(4)质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min

下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

【例•多选题】下列灯具安装固定方法,可用于安装固定重量为5kg灯具的方法有(  )。

A. 木楔安装固定

B. 预埋吊钩安装固定

C. 尼龙塞安装固定

D. 膨胀螺栓安装固定

E. 塑料塞安装固定

【答案】BD

2019二级建造师考试真题】在设备、材料到达施工现场后,B 公司项目部依据施工图纸和施工方案,对灯具、开关及插座的安装进行技术交底,灯具类型及安装高度(见表 1-2)。在施工质量的检查中,监理工程师发现单项三孔插座的保护接地线(PE 线)在插座间串联连接(见图 1),相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。监理工程师要求返工,使用连接器对插座的保护接地线、相线和中性线进行分路连接,施工人员按要求整改后通过实验。

1-2 照明灯具安装高度统计表

【问题】

1. 本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。

2. 图 1 中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。

【答案】

1.

1)一共 3350 个需要与保护导体可靠连接   

理由如下:根据有关规定,只有一类灯具需要与保护导体可靠连接

2)连接要求:

1) 一类灯具外露可电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接

2) 连接处用设置接地标识  

3) 铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。

2. 因为插座是串联的如果其中某一个插座接地出现故障,其他插座的接地都会受影响。