来看看燃气管网附属设备有哪些安装要点?
为了保证管网的安全运行,并考虑到检修、接线的需要,在管道的适当地点设置必要的附属设备。这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。
(一)阀门
阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备。因此要求阀体的机械强度高,转动部件灵活,密封部件严密耐用,对输送介质的抗腐性强,同时零部件的通用性好,安装前应按产品标准要求进行强度和严密性试验,经试验合格的应做好标记(安全阀应铅封),不合格者不得安装。
安装阀门应注意的问题:
1.方向性:箭头所指方向即介质的流向,不得装反。
2.安装位置应方便操作维修,同时还要考虑到组装外形美观,阀门手轮不得向下,避免仰脸操作;落地阀门手轮朝上,不得歪斜;在工艺允许的前提下,阀门手轮宜位于齐胸高,以便于启阀;明杆闸阀不要安装在地下,以防腐蚀。有些阀门的安装位置有特殊要求,如减压阀要求直立地安装在水平管道上,不得倾斜;安全阀也应垂直安装。总之,要根据阀门工作原理确定其安装位置,否则阀广]就不能有效地工作,或不起作用。
3.大型阀门起吊,绳子不能拴在手轮、阀杆或转动机构上;安装法兰阀门时,法兰之间端面要平行,不得使用双垫。法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装,焊接阀门应在打开状态下安装,以防受热变形。焊接阀门与管道连接焊缝宜采用氩弧焊打底,以保证内部清洁。(热开冷关)
(二)补偿器
1.补偿器作用是消除管段的胀缩应力,可分为波纹补偿器和填料补偿器。
2.通常安装在架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。
3.补偿器常安装在阀门的下侧,利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修。
4.波纹补偿器安装时进行预拉伸,安装应与管道同轴,不得偏斜;不得用补偿器变形调整管位的安装误差。
(三)绝缘法兰
1.绝缘法兰安装前,应对绝缘法兰进行绝缘试验检查,其绝缘电阻不应小于1MΩ;当相对湿度大于60%时,其绝缘电阻不应小于500kΩ。2.两对绝缘法兰的电缆线连接应符合设计要求,并应做好电缆线及接头的防腐,金属部分不得裸露于土中。
2.绝缘法兰外露时,应有保护措施。
(四)排水器(凝水器、凝水缸)
1.为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油,管道敷设时应有一定坡度,以便在最低处设排水器,将汇集的水或油排出。
2.钢制排水器在安装前,应按设计要求对外表面进行防腐;安装完毕后,排水器的抽液管应按同管道的防腐等级进行防腐。
3.排水器盖应安装在排水器井的中央位置,出水口阀门的安装位置应合理,并应有足够的操作和检修空间。
(五)放散管
专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。在管道投入运行时利用放散管排出管内的空气,在管道或设备检修时,可利用放散管排放管内的燃气,防止在管道内形成爆炸性的混合气体。放散管装在最高点和每个阀门之前(按燃气流动方向)。放散管上安装球阀,燃气管道正常运行中必须关闭。
(六)阀门井
为保证管网的安全与操作方便,地下燃气管道上的阀门一般都设置在阀广井内。阀门井应坚固、耐久,有良好的防水性能,并保证检修时有必要的空间。考虑到人员的安全,井筒不宜过深。
设备安装有哪些施工技术要求?:设备安装有哪些施工技术要求?1.风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。2.建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:供热时:空气相对湿度≤90%。3.风机盘管机组只作为舒适性空调使用,4.请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。5.风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。
来看看GCL垫施工主要包括哪些流程?:来看看GCL垫施工主要包括哪些流程?垃圾填埋场必须进行防渗处理,同时还应防止地下水进入填埋区。土工合成材料膨润土垫(CCL)是两层土工合成材料之间夹封膨润土粉末(或其他低渗透性材料),主要用于密封和防渗。GCL施工主要包括GCL的摊铺、搭接宽度控制、搭接处两层GCL间撒膨润土。【例题·多选题】土木合成材料膨润土垫(GCL)施工流程主要包括( )。C.搭接宽度调整与控制
来看看燃气管网附属设备有哪些安装要点?:这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备,安装前应按产品标准要求进行强度和严密性试验,安装阀门应注意的问题:有些阀门的安装位置有特殊要求,要根据阀门工作原理确定其安装位置,法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装,焊接阀门应在打开状态下安装。焊接阀门与管道连接焊缝宜采用氩弧焊打底。2.通常安装在架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料