后张法预应力施工有哪些要求?
帮考网校2020-07-03 16:50
精选回答

来看看后张法预应力施工有哪些要求?

预应力张拉就是在构件中提前加拉力,使得被施加预应力张拉构件承受压应力,进而使得其产生一定的形变,来应对结构本身所受到的荷载,包括构件自身重量的荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载作用等。一般张拉用到钢绞线、千斤顶、锚板、夹片。

1.预应力管道安装应符合下列要求:

1)管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。

2)金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道,且应与金属管道封裹严密。

3)管道应留压浆孔溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔。

4)管道安装就位后应立即通孔检查,发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后应及时将其端面封堵,防止杂物进入。

5)管道安装后,需在其附近进行焊接作业时,必须对管道采取保护措施。

2.预应力筋安装应符合下列要求:

1)先穿束后浇混凝土时,浇筑混凝土之前,必须检查管道并确认完好;浇筑混凝土时应定时抽动、转动预应力筋。

2)土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通。

3)混凝土采用蒸汽养护时,养护期内不得装入预应力筋。

4)穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间以内,否则应对预应力筋采取防锈措施:

空气湿度大于70%或盐分过大时,7d

空气湿度40%~70%时,15d

空气湿度小于40%时,20d

5)在预应力筋附近进行电焊时,应对预应力筋采取保护措施。

3.预应力筋张拉应符合下列要求:

1)混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%;且应将限制位移的模板拆除后,方可进行张拉。

2)预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。当设计未要求时,应符合下列规定:

曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。

当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交错地设置在结构的两端。

3)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值,并确定预应力筋的理论伸长值。

4)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。

5)张拉过程中预应力筋断丝、滑丝、断筋的数量不得超过表2K312015-4的规定。

4.张拉控制应力达到稳定后方可锚固:锚具应用封端混凝土保护,当需较长时间外露时,应采取防锈蚀措施。锚固完毕经检验合格后,方可切割端头多余的预应力筋。

下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

【例题·多选题】下列后张法预应力张拉施工规定中,正确的有(  )。

A.设计未要求,张拉时混凝土构件的强度不得低于设计值的70%

B.张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测

C.长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉

D.当设计无要求时,预应力筋的张拉顺序宜先中间,后上、下或两侧

E.张拉控制应力达到稳定后方可锚固

【答案】BCDE