带你掌握地下燃气管道的安装有什么要求?
燃气管是一种输送可燃气体的专用管道,是一种用金属燃气管软管来取代传统的卡扣方式橡胶软管,可以解决橡胶管易脱落、易老化、易虫咬、使用寿命短的缺陷。
燃气管具有安装方便、连接可靠、耐腐蚀、不堵气、柔软性好、使用寿命长,可以任意弯曲而不变形、不阻气等特点。表面软性防护层材料具有更安全、更易清洁、美观的特点,不锈钢螺纹连接金属软管使用年限为8年。
(1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。地下燃气管道与建筑物、构筑物基础或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于规范规定。
(2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:
埋设在机动车道下时,不得小于0.9m;埋设在非机动车车道(含人行道)下时,不得小于0.6m;埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m。当不能满足上述规定时,应采取有效的安全防护措施。
(3)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取有效的安全防护措施。
(4)地下燃气管道穿过排水管(沟)、热力管沟、综合管廊、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于规范规定的燃气管道与该构筑物的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。
燃气管道的严密性试验有哪些要求?:燃气管道的严密性试验有哪些要求?管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。事前应编制施工方案,(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,以减少管内温度变化对试验的影响。(2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,(3)严密性试验前应向管道内充空气至试验压力。
来看看燃气管网附属设备有哪些安装要点?:这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备,安装前应按产品标准要求进行强度和严密性试验,安装阀门应注意的问题:有些阀门的安装位置有特殊要求,要根据阀门工作原理确定其安装位置,法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装,焊接阀门应在打开状态下安装。焊接阀门与管道连接焊缝宜采用氩弧焊打底。2.通常安装在架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。
聚乙烯燃气管道验收与安装有哪些要求?:聚乙烯燃气管道验收与安装有哪些要求?聚乙烯管道具有重量轻、耐腐蚀、阻力小、节约能源、安装方便、造价低等优点,聚乙烯管也有使用范围小、易老化、承压能力低、抗破坏能力差等缺点,所以聚乙烯管材一般用于中、低压燃气管道中。聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道系统中管材、管件、阀门及管道附属设备应符合国家现行有关标准的规定,(1)管材、管件和阀门应存放在通风良好的库房或棚内。