燃气管道的严密性试验有哪些要求?
帮考网校2020-07-13 17:35
精选回答

燃气管道的严密性试验有哪些要求?

管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。事前应编制施工方案,制定安全措施,做好交底工作,确保施工人员及附近民众与设施的安全。

1)严密性试验应在强度试验合格后进行,且管线全线应回填,以减少管内温度变化对试验的影响。

2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,试验压力为20kPa;当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa

3)严密性试验前应向管道内充空气至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于24h,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。

下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

【例题·单选题】燃气管道安装完成后的严密性试验,应采用(  )。

A.水

B.燃气

C.氧气

D.压缩空气

【答案】D