燃气管道的严密性试验有哪些要求?
管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。事前应编制施工方案,制定安全措施,做好交底工作,确保施工人员及附近民众与设施的安全。
(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,且管线全线应回填,以减少管内温度变化对试验的影响。
(2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,试验压力为20kPa;当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa。
(3)严密性试验前应向管道内充空气至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于24h,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。
下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·单选题】燃气管道安装完成后的严密性试验,应采用( )。
A.水
B.燃气
C.氧气
D.压缩空气
【答案】D
燃气管道的严密性试验有哪些要求?:燃气管道的严密性试验有哪些要求?管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。事前应编制施工方案,(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,以减少管内温度变化对试验的影响。(2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,(3)严密性试验前应向管道内充空气至试验压力。
燃气管道强度试验具体包括哪些内容?:燃气管道强度试验具体包括哪些内容?管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。为减少环境温度的变化对试验的影响,强度试验前,强度试验应分段进行。试验管道分段最大长度宜按下表执行,(二)试验压力,一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,(三)试验要求,(1)水压试验,压力达到规定值。(2)气压试验,补修后重新进行强度试验。【例题·多选题】燃气管道在安装过程中需要进行压力试验
聚乙烯燃气管道验收与安装有哪些要求?:聚乙烯燃气管道验收与安装有哪些要求?聚乙烯管道具有重量轻、耐腐蚀、阻力小、节约能源、安装方便、造价低等优点,聚乙烯管也有使用范围小、易老化、承压能力低、抗破坏能力差等缺点,所以聚乙烯管材一般用于中、低压燃气管道中。聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道系统中管材、管件、阀门及管道附属设备应符合国家现行有关标准的规定,(1)管材、管件和阀门应存放在通风良好的库房或棚内。