二级建造师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页二级建造师机电工程专业问答正文
防雷引下线有什么施工技术要求?
帮考网校2020-07-14 16:27
精选回答

防雷引下线有什么施工技术要求?

防雷引下线敷设有明敷和暗敷两种。

1)引下线可利用建筑物内的钢梁、钢柱、混凝土柱内钢筋、消防梯等金属构件作为自然引下线

2)明敷的引下线采用热镀锌圆铜时, 圆钢与圆钢的连接,可采用焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接螺栓连接

(3)当利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,接地测试点通常不少于2个,接地测试点应离地0.5m,测试点应有明显标识

(4)引下线与接闪器的连接应可靠,应采用焊接卡夹(接)器连接,引下线与接闪器连接的圆钢或扁钢,其截面积不应小于接闪器的截面积

(5)当利用结构钢筋做引下线时,钢筋与钢筋的连接,可采熔焊连接

下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

例题·单选题】利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,接地测试点应(  )。

A. 离地0.3m

B. 离地0.5m

C. 离地1.3m

D. 离地1.8m