接地装置的施工技术要求是什么?
帮考网校2020-07-14 16:40
精选回答

接地装置的施工技术要求是什么?

接地装置包括接地体(极)和接地线两部分,接地线又可分为接地干线接地支线两部分。(扩展)

接地体的施工技术要求:

1. 人工接地体(极)的施工技术要求

按材料分:人工接地体有金属接地体非金属接地体(接地模块)。          

按施工方式分:接地体有垂直接地体和水平接地体。(扩展)

1)金属接地体(极)的施工技术要求

1)垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等。镀锌钢管的壁厚不小于2.5mm镀锌角钢的厚度为4mm镀锌圆钢的直径不小于14mm,  垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后接地体的顶部距地面≥0.6m,且应在冻土层以下。为减小相邻接地体的屏蔽效应,接地体的水平间距应不小于5m

2)水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢、镀锌圆钢等。镀锌扁钢的厚度应≥4mm,截面积≥100m㎡;镀锌圆钢的截面积≥100 m㎡。水平接地体的长度,可根据施工条件和结构形式而定,一般为几米到几十米。水平接地体敷设于地下,距地面至少为0.6m,且应在冻土层以下。

3)接地体连接应牢固可靠,应用搭接焊接。接地体采用扁钢时,其搭接长度为扁钢宽度的两倍,并有三个邻边施焊;若采用圆钢,其搭接长度为圆钢直径的6倍,并在两面施焊。接地体连接完毕后,应测试接地电阻,接地电阻应符合规范标准要求。

4)接地模块的施工技术要求

接地模块的安装除满足有关规范的规定外,还应参阅制造商提供的有关技术说明。通常接地模块顶面埋深≥0.6m,接地模块间距≥模块长度的 3 ~ 5倍 

2. 接地体施工的注意事项

1)接地体要有足够的机械强度。在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻,其值应符合规定要求。电气设备的独立接地体的接地电阻应小于,共用接地体电阻应小于

2)接地体应远离高温影响以及使土壤电阻率升高的高温地方。在土壤电阻率高的地区,可在接地坑内填入化学降阻剂降低土壤电阻率

下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

例题·单选题】下列人工接地体的施工,正确的是(  )。

A. 可埋设在腐蚀性的土壤处

B. 接地体顶部距地面不小于0.5m

C. 垂直接地体的长度为2.5m

D. 接地体的水平间距应不小于3m