接地装置的施工技术要求是什么?
接地装置包括接地体(极)和接地线两部分,接地线又可分为接地干线和接地支线两部分。(扩展)
接地体的施工技术要求:
1. 人工接地体(极)的施工技术要求
按材料分:人工接地体有金属接地体和非金属接地体(接地模块)。
按施工方式分:接地体有垂直接地体和水平接地体。(扩展)
(1)金属接地体(极)的施工技术要求
1)垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等。镀锌钢管的壁厚不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度为4mm,镀锌圆钢的直径不小于14mm, 垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后接地体的顶部距地面≥0.6m,且应在冻土层以下。为减小相邻接地体的屏蔽效应,接地体的水平间距应不小于5m。
2)水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢、镀锌圆钢等。镀锌扁钢的厚度应≥4mm,截面积≥100m㎡;镀锌圆钢的截面积≥100 m㎡。水平接地体的长度,可根据施工条件和结构形式而定,一般为几米到几十米。水平接地体敷设于地下,距地面至少为0.6m,且应在冻土层以下。
3)接地体连接应牢固可靠,应用搭接焊接。接地体采用扁钢时,其搭接长度为扁钢宽度的两倍,并有三个邻边施焊;若采用圆钢,其搭接长度为圆钢直径的6倍,并在两面施焊。接地体连接完毕后,应测试接地电阻,接地电阻应符合规范标准要求。
4)接地模块的施工技术要求
接地模块的安装除满足有关规范的规定外,还应参阅制造商提供的有关技术说明。通常接地模块顶面埋深≥0.6m,接地模块间距≥模块长度的 3 ~ 5倍 。
2. 接地体施工的注意事项
(1)接地体要有足够的机械强度。在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻,其值应符合规定要求。电气设备的独立接地体的接地电阻应小于4Ω,共用接地体电阻应小于1Ω。
(2)接地体应远离高温影响以及使土壤电阻率升高的高温地方。在土壤电阻率高的地区,可在接地坑内填入化学降阻剂降低土壤电阻率。
下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【例题·单选题】下列人工接地体的施工,正确的是( )。
A. 可埋设在腐蚀性的土壤处
B. 接地体顶部距地面不小于0.5m
C. 垂直接地体的长度为2.5m
D. 接地体的水平间距应不小于3m
【答案】C
吊顶工程施工技术要求有哪些?:分为暗龙骨吊顶(又称隐蔽式吊顶)和明龙骨吊顶(又称活动式吊顶)。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。纸面石膏板吊顶、铝塑板吊顶、多空吸音板吊顶和铝方通吊顶:走廊吊顶两侧加条板保证烟感、灯具、喷淋头等居中对称安装:吊顶工程施工技术要求如下。应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
设备安装有哪些施工技术要求?:设备安装有哪些施工技术要求?1.风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。2.建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:供热时:空气相对湿度≤90%。3.风机盘管机组只作为舒适性空调使用,4.请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。5.风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。
接地线的施工技术要求是什么?:(1)接地干线通常采用扁钢、圆钢、铜杆等,(2)接地干线的连接采用搭接焊接:接地极与接地干线的连接应采用电焊连接,然后用螺栓和接地线跨接,(1)接地支线通常采用铜线、铜排、扁钢、圆钢等,接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时。(2)接地线的连接应采用焊接,接头应采用接线端子螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,(3)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接。