接地线的施工技术要求是什么?
帮考网校2020-07-14 16:57
精选回答

接地线的施工技术要求是什么?

1. 接地干线的施工技术要求

1)接地干线通常采用扁钢、圆钢、铜杆等,室内的接地干线多为明敷,一般敷设在电气井或电缆沟内。

2)接地干线的连接采用搭接焊接,搭接焊接的要求:

1) 扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊;

2) 圆钢(铜杆)之间的搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊;

3) 圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。

3)利用钢结构作为接地线时,接地极与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构电焊时,可采用柱焊钻孔攻丝,然后用螺栓接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端焊(压)铜接头的导线,跨接线应有150mm的伸缩量。

2. 接地支线的施工技术要求

1)接地支线通常采用铜线、铜排、扁钢、圆钢等,室内的接地支线多为明敷

接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm,与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm。

(2)接地线的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。若不宜焊接,可用螺栓压接,但应进行除锈处理。接地支线与电气设备接地点连接时,接头应采用接线端子螺栓连接,并用防松螺帽或防松垫片。有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接

(3)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

(4)当接地装置安装完毕后,应对各接地干线和支线的外露部分,以及电气设备的接地部分进行外观检查,检查各接地线的焊接或螺钉连接是否接牢。检查完后应在接地线的表面涂上绿黄颜色的防锈漆。

下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

【例·单选题】接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为(  )。

A. 0.3m

B. 0.5m

C. 1.0m

D. 1.3m

【答案】A