下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
接地线的施工技术要求是什么?
1. 接地干线的施工技术要求
(1)接地干线通常采用扁钢、圆钢、铜杆等,室内的接地干线多为明敷,一般敷设在电气井或电缆沟内。
(2)接地干线的连接采用搭接焊接,搭接焊接的要求:
1) 扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊;
2) 圆钢(铜杆)之间的搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊;
3) 圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)利用钢结构作为接地线时,接地极与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构电焊时,可采用柱焊或钻孔、攻丝,然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端焊(压)铜接头的导线,跨接线应有150mm的伸缩量。
2. 接地支线的施工技术要求
(1)接地支线通常采用铜线、铜排、扁钢、圆钢等,室内的接地支线多为明敷。
接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm,与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm。
(2)接地线的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。若不宜焊接,可用螺栓压接,但应进行除锈处理。接地支线与电气设备接地点连接时,接头应采用接线端子螺栓连接,并用防松螺帽或防松垫片。有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。
(3)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
(4)当接地装置安装完毕后,应对各接地干线和支线的外露部分,以及电气设备的接地部分进行外观检查,检查各接地线的焊接或螺钉连接是否接牢。检查完后应在接地线的表面涂上绿黄颜色的防锈漆。
下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【例题·单选题】接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为( )。
A. 0.3m
B. 0.5m
C. 1.0m
D. 1.3m
【答案】A
吊顶工程施工技术要求有哪些?:分为暗龙骨吊顶(又称隐蔽式吊顶)和明龙骨吊顶(又称活动式吊顶)。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。纸面石膏板吊顶、铝塑板吊顶、多空吸音板吊顶和铝方通吊顶:走廊吊顶两侧加条板保证烟感、灯具、喷淋头等居中对称安装:吊顶工程施工技术要求如下。应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
接地线的施工技术要求是什么?:(1)接地干线通常采用扁钢、圆钢、铜杆等,(2)接地干线的连接采用搭接焊接:接地极与接地干线的连接应采用电焊连接,然后用螺栓和接地线跨接,(1)接地支线通常采用铜线、铜排、扁钢、圆钢等,接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时。(2)接地线的连接应采用焊接,接头应采用接线端子螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,(3)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接。
接地装置的施工技术要求是什么?:接地装置的施工技术要求是什么?1)垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等。2)水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢、镀锌圆钢等,镀锌扁钢的厚度应≥4mm,镀锌圆钢的截面积≥100 m㎡,应测试接地电阻,接地电阻应符合规范标准要求。4)接地模块的施工技术要求。接地模块的安装除满足有关规范的规定外,通常接地模块顶面埋深≥0.6m。接地模块间距≥模块长度的3 ~ 5倍。