导管施工有什么技术要求?
(1)导管的弯曲半径要求:
1. 明配导管
弯曲半径不宜小于管外径的6倍。
2. 当两个接线盒间只有一个弯曲时
其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
3. 暗配导管
弯曲半径不应小于管外径的6倍。
4. 当线路埋设于地下或混凝土内时
其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
(2)埋入建筑物、构筑物的导管,与建筑物、构筑物表面的距离≥15mm。塑料导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级≥M10的水泥砂浆抹面保护。
(3)导管支架安装应牢固,支架圆钢直径≥8mm,并应设置防晃支架。
(4)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。
门窗工程施工技术规范要求有哪些?:门窗安装工程是指木门窗安装、金厲门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装和门窗玻璃安装工程。①木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层。③将门窗框用木楔临时固定在门窗洞口内相应位置。⑥寒冷地区门窗框与洞口间的缝隙应填充保温材料,木门窗扇必须安装牢固。门窗安装应采用预留洞口的方法施工。不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工(同塑料门窗):
吊顶工程施工技术要求有哪些?:分为暗龙骨吊顶(又称隐蔽式吊顶)和明龙骨吊顶(又称活动式吊顶)。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。纸面石膏板吊顶、铝塑板吊顶、多空吸音板吊顶和铝方通吊顶:走廊吊顶两侧加条板保证烟感、灯具、喷淋头等居中对称安装:吊顶工程施工技术要求如下。应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
填充墙砌体工程施工技术有哪些要求?:轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。(3)采用普通砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1~2d浇水湿润;蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润。(4)轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施。