下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
空调水系统的施工技术要求是什么?
1. 冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜≥8‰,且应坡向出水口。
2. 阀门安装前应进行外观检查,工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且试验合格。阀门安装的位置、调试、进出口方向应正确,且应便于操作。
3. 空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定:
4. 凝结水系统采用通水试验,应以不渗漏、排水畅通为合格。
5. 制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行吹污、气密性和抽真空试验。
下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【例题·多选题】关于空调管道安装的技术要求,正确的有( )。
A. 空调水系统管道试验合格后,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗
B. 空调设备安装完成后,应进行系统管道与设备的连接
C. 空调冷冻、冷却水管道安装完毕,应按设计要求进行水压试验
D. 制冷剂管道安装完毕后,应进行吹污、气密性和抽真空试验
E. 当设计无要求时,冷凝水排水管道坡度为5‰,坡向出水口
【答案】ABCD
吊顶工程施工技术要求有哪些?:分为暗龙骨吊顶(又称隐蔽式吊顶)和明龙骨吊顶(又称活动式吊顶)。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。纸面石膏板吊顶、铝塑板吊顶、多空吸音板吊顶和铝方通吊顶:走廊吊顶两侧加条板保证烟感、灯具、喷淋头等居中对称安装:吊顶工程施工技术要求如下。应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术有哪些要求?:混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术有哪些要求?经养护制成的具有一定空心率的砌块材料。混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术要求如下:(1)施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。(3)小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的12;多排孔小砌块的搭接长度不宜小于小砌块长度的13。
机电工程施工技术交底的依据、类型与内容是什么?:机电工程施工技术交底的依据、类型与内容是什么?施工技术交底的依据。项目质量策划、施工组织设计、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等,(二)施工技术交底的类型与内容,由各级技术负责人组织有关工程技术管理部门依据施工组织总设计、工程设计文件、施工合同和设备说明书等资料制定技术交底提纲,3. 单位工程技术交底(或专业交底)。
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料