帮考网校2020-07-15 10:10
精选回答

通风与空调系统调试有什么技术要求?

通风与空调系统安装完毕投入使用前,必须进行系统的试运行与调试,包括设备的单机试运转与调试、系统非设计满负荷条件下的试运行与调试。

1. 进行单机试运转及调试的设备。包括:冷冻水泵、热水泵、冷却水泵、轴流风机、离心风机、空气处理机组、冷却塔、风机盘管、电制冷(热泵)机组、吸收式制冷机组、水环热泵机组、风量调节阀、电动防火阀、电动排烟阀、电动阀等。

(总结:泵类、风机类、机组类、阀类、冷却塔等)

2. 设备单机试运转安全保证措施要齐全、可靠 ,并有书面的安全技术交底。设备单机试运转及调试应符合下列规定:

1)通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合相关规范要求。

2)水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h后,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合相关规范要求。

3)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异常情况;冷却塔本体应稳固、无异常振动。冷却塔运行产生的噪声不应大于设计及设备技术文件的规定值,水流量应符合设计要求。

4)制冷机组运转应平稳、无异常振动与声响;正常运转不少于8h

5)风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应,中档风量的实测值应符合设计要求。

3. 系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试,应在设备单机试运转合格后进行。通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。联合试运行及调试不在制冷期或采暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个制冷期或采暖期内补做。

 4. 系统非设计满负荷条件下的联合试运转调试内容:

1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。 

2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。

3)空调水系统的测定和调整。

4)室内空气参数的测定和调整。  

5)防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。

下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

例题·单选题】关于通风与空调系统调试,不包括的是(  )。

A. 设备单机试运转及调试

B. 综合效能测定及调整

C. 防排烟系统的测定和调整

D. 系统非设计满负荷条件下的联合试转运

【答案】B