二级建造师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页二级建造师机电工程专业问答正文
洁净空调工程施工技术有哪些?
帮考网校2020-07-15 09:07
精选回答

洁净空调工程施工技术有哪些?  

(一)洁净度等级  

现行规范规定了N1级至N9级的9个洁净度等级。  

(二)洁净空调系统的技术要求 

1. 风管制作的技术要点  

洁净空调系统的风管与一般通风空调系统的风管区别,主要是对风管表面的清洁程度严密性有更高的要求。  

1)洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。其中洁净度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求;洁净度等级N6级至N9级,且工作压力≤1500Pa的,按中压系统的风管制作要求。

(2)风管不得有横向接缝,尽量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。

2. 高效过滤器的安装要点  

高效过滤器应在具备洁净条件下安装。

1)安装前,洁净室内必须装修工程全部完成,经全面清扫、擦拭,空吹12~24h后进行。

2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。

3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,合格后进行仪器检漏

4)安装时要保证滤料的清洁和严密

下面给大家提供两道二级建造师考试的真题,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

【二级建造师考试真题】包装车间的洁净空调管道系统(N8级)为(  )系统。

A. 常压

B. 低压

C. 中压

D. 高压

【答案】C

【二级建造师考试真题】下列现场安装条件中,高效过滤器安装前必备的是(  )。

A. 洁净室的内装修工程全部完成

B. 洁净室已经全面清扫、擦拭、空吹12〜24h

C. 高效过滤器已在洁净室外拆除外包装

D. 洁净室的洁净度已达到设计要求

E. 高效过滤器已经扫描检漏,且达到合格

【答案】ABCE

【问题】指出图中的风管及配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。

【答案】图中的风管及配件安装不符合规范要求之处及正确的规范要求如下:

1)风管穿墙套管厚度为1.2mm不符合规范要求,正确的是厚度应不小于1.6mm的钢板;

2)防火阀距防火墙表面距离为250mm不符合规范要求,正确的是应不大于200mm;

3)风管支架设置不符合规范要求,正确的是防火阀长边大于630mm,宜设置独立支吊架;

4)风管与套管之间水泥砂浆密封不符合规范要求,应采用不燃的柔性材料封堵。

推荐视频
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!