下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
洁净空调工程施工技术有哪些?
(一)洁净度等级
现行规范规定了N1级至N9级的9个洁净度等级。
(二)洁净空调系统的技术要求
1. 风管制作的技术要点
洁净空调系统的风管与一般通风空调系统的风管区别,主要是对风管表面的清洁程度和严密性有更高的要求。
(1)洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。其中洁净度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求;洁净度等级N6级至N9级,且工作压力≤1500Pa的,按中压系统的风管制作要求。
(2)风管不得有横向接缝,尽量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。
2. 高效过滤器的安装要点
高效过滤器应在具备洁净条件下安装。
(1)安装前,洁净室内必须装修工程全部完成,经全面清扫、擦拭,空吹12~24h后进行。
(2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,合格后进行仪器检漏。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。
下面给大家提供两道二级建造师考试的真题,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【二级建造师考试真题】包装车间的洁净空调管道系统(N8级)为( )系统。
A. 常压
B. 低压
C. 中压
D. 高压
【答案】C
【二级建造师考试真题】下列现场安装条件中,高效过滤器安装前必备的是( )。
A. 洁净室的内装修工程全部完成
B. 洁净室已经全面清扫、擦拭、空吹12〜24h
C. 高效过滤器已在洁净室外拆除外包装
D. 洁净室的洁净度已达到设计要求
E. 高效过滤器已经扫描检漏,且达到合格
【答案】ABCE
【问题】指出图中的风管及配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
【答案】图中的风管及配件安装不符合规范要求之处及正确的规范要求如下:
(1)风管穿墙套管厚度为1.2mm不符合规范要求,正确的是厚度应不小于1.6mm的钢板;
(2)防火阀距防火墙表面距离为250mm不符合规范要求,正确的是应不大于200mm;
(3)风管支架设置不符合规范要求,正确的是防火阀长边大于630mm,宜设置独立支吊架;
(4)风管与套管之间水泥砂浆密封不符合规范要求,应采用不燃的柔性材料封堵。
门窗工程施工技术规范要求有哪些?:门窗安装工程是指木门窗安装、金厲门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装和门窗玻璃安装工程。①木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层。③将门窗框用木楔临时固定在门窗洞口内相应位置。⑥寒冷地区门窗框与洞口间的缝隙应填充保温材料,木门窗扇必须安装牢固。门窗安装应采用预留洞口的方法施工。不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工(同塑料门窗):
地面工程施工技术包括哪些内容?:建筑地面工程施工应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010的规定。(1)建筑地面采用的材料或产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,(2)厕浴间和有防滑要求的建筑地面应符合设计防滑要求。(3)厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求,(4)建筑地面下的沟槽、暗管等工程完工后,方可进行建筑地面工程施工。
吊顶工程施工技术包括哪些内容?:吊顶工程施工技术包括哪些内容?也是电气、暖卫、通风空调、通信和防火、报警管线设备等工程的隐蔽层。(1)弹吊顶标高水平线,应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。分档位置线从吊顶中心向两边分。吊杆可以采用φ8钢筋等吊杆。(3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆,重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。边龙骨的安装应按设计要求弹线。主龙骨应吊挂在吊杆上,并垂直主龙骨连接牢固。