供电干线及室内配电线路施工技术要求是什么?
扩展:母线槽和母线
(注:母线和母线槽其实就是一个不封闭一个封闭。封闭式母线简称是母线槽,也就是说母线槽是封闭式母线的马甲,封闭式母线和母线槽指的都是同一种东西。封闭式母线是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。)
母线槽的施工技术要求:
(1)母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且≥20MΩ。
(2)多根母线槽并列水平或垂直敷设时,各相邻母线槽间应预留维护、检修距离。插接箱外壳应与母线槽外壳连通,接地良好。
(3)母线槽水平安装时,圆钢吊架直径≥8mm,吊架间距≤2m。每节母线槽的支架≥1个,转弯处应增设支架加强。垂直安装时应设置弹簧支架。
(4)每段母线槽的金属外壳间应可靠连接,母线槽全长与保护导体可靠连接≥2处。
(5)母线槽安装完毕后,应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵。
机电工程施工技术交底的依据、类型与内容是什么?:机电工程施工技术交底的依据、类型与内容是什么?施工技术交底的依据。项目质量策划、施工组织设计、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等,(二)施工技术交底的类型与内容,由各级技术负责人组织有关工程技术管理部门依据施工组织总设计、工程设计文件、施工合同和设备说明书等资料制定技术交底提纲,3. 单位工程技术交底(或专业交底)。
接地线的施工技术要求是什么?:(1)接地干线通常采用扁钢、圆钢、铜杆等,(2)接地干线的连接采用搭接焊接:接地极与接地干线的连接应采用电焊连接,然后用螺栓和接地线跨接,(1)接地支线通常采用铜线、铜排、扁钢、圆钢等,接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时。(2)接地线的连接应采用焊接,接头应采用接线端子螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,(3)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接。
防雷引下线有什么施工技术要求?:防雷引下线有什么施工技术要求?(1)引下线可利用建筑物内的钢梁、钢柱、混凝土柱内钢筋、消防梯等金属构件作为自然引下线。(2)明敷的引下线采用热镀锌圆铜时,可采用焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。(3)当利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,(4)引下线与接闪器的连接应可靠,应采用焊接或卡夹(接)器连接,引下线与接闪器连接的圆钢或扁钢。