导管内穿线和槽盒内敷线技术要求是什么?
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。
(2)不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。
(3)绝缘导线的接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管内。
(4)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(5)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40% 。
(6)绝缘导线在槽盒内应有一定余量,并应按回路分段绑扎;当垂直或大于45°倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点。
(7)管内导线应采用绝缘导线,A、B、C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红,中性线绝缘层为淡蓝色,保护接地线绝缘层为黄绿双色。
(8)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻≥0.5MΩ。
下面给大家提供一道二级建造师考试的真题,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【2019二级建造师考试真题】关于管道内导线敷设的要求,正确的有( )。
A. 导线在管内敷设可有一个接头
B. 线路绝缘电阻不应小于 0.5MΩ
C. 管内导线的总数不应多于 8 根
D. 中性线的导线绝缘层为淡蓝色
E. 同一回路导线应穿同一导管内
【答案】BCDE
接地线的施工技术要求是什么?:(1)接地干线通常采用扁钢、圆钢、铜杆等,(2)接地干线的连接采用搭接焊接:接地极与接地干线的连接应采用电焊连接,然后用螺栓和接地线跨接,(1)接地支线通常采用铜线、铜排、扁钢、圆钢等,接地支线沿建筑物墙壁水平敷设时。(2)接地线的连接应采用焊接,接头应采用接线端子螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,(3)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接。
防雷引下线有什么施工技术要求?:防雷引下线有什么施工技术要求?(1)引下线可利用建筑物内的钢梁、钢柱、混凝土柱内钢筋、消防梯等金属构件作为自然引下线。(2)明敷的引下线采用热镀锌圆铜时,可采用焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。(3)当利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,(4)引下线与接闪器的连接应可靠,应采用焊接或卡夹(接)器连接,引下线与接闪器连接的圆钢或扁钢。
导管内穿线和槽盒内敷线技术要求是什么?:(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。(2)不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。(3)绝缘导线的接头应设置在专用接线盒(箱 )或器具内,(4)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。(5)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。(6)绝缘导线在槽盒内应有一定余量,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上。