电力电缆线路的施工要求是什么?
帮考网校2020-07-10 10:57
精选回答

电力电缆线路的施工要求是什么?

电力电缆线路的施工要求:

1.  电缆保护管施工

电缆保护管的设置及要求:

(1)无设计要求时

下列情况应设置电缆保护管:

电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、电缆井等穿过楼板及墙壁处;电缆与各种管道、沟道交叉处;电缆引出地面,距地面2m以下时;电缆通过道路、铁路时。

(2)电缆保护管内径大于电缆外径的1.5倍

(3)电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、电缆井等处,一般应采取防水套管;硬塑料管与热力管交叉时应穿钢套管;金属管埋地时应刷沥青防腐。

(4)电缆保护管宜敷设于热力管的下方;与地下管道、沟道和道路、铁路交叉处的相互距离符合设计或规范要求。

2. 电缆排管施工

1)电缆排管一般分为2、4、6、8、10、12、14、16 孔等形式。按需要的孔数将导管或混泥土管排成一定形式,除混凝土管外,电缆导管宜采用排架固定。

2)一般敷设电力电缆的排管孔径为150mm 

3)埋入地下的排管顶部至地面的距离应不小于以下数值:人行道为500mm;一般地区为700mm

4)在电缆排管直线距离超过50m处、排管转弯处、分支处都要设置排管电缆井。排管通向电缆井应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流入电缆井内。

3. 电缆穿排管和保护管敷设

1)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆

2)电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物及积水

3)排管内穿电缆时,不得损坏电缆保护层,可采用无腐蚀性的润滑(粉)。

4)穿入管中的电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内