下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
电缆直埋敷设有什么要求?
1. 电缆沟开挖及土方回填
(1)明确定位桩,按土沟开口尺寸和长度划线或绷线;一般情况下,沟深为0.9m。
(2)采用机械开挖方式确保沟槽尺寸、转弯处的弯曲度符合设计和规范要求,并及时清底修边。
(3)电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、红砖或警示带,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实。
图一:
图二:
2. 电缆敷设及接头防护的要求
(1)直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的两端金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10欧姆。直埋电缆和水底电缆在敷设前应进行交接试验,有铝包或铅包护套的电缆,必须进行外护套绝缘电阻测试。
(2)开挖的沟底是松软土层时,可直接敷设电缆,一 般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m;如果有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙。
(3)直埋电缆同沟时,相互距离应符合设计要求,平行距离不小于100mm,交叉距离不小于500mm。
(4)直埋电缆的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),盒下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600〜700mm,进入建筑物前留有足够的电缆余量。
(5)直埋电缆自电缆沟引进隧道、工作井和建筑物时,要穿在管中,并将管口堵塞。
下面给大家提供一道二级建造师考试的真题,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【2019年真题】施工前,施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底, 光伏场区集电线路设计为 35KV直埋电缆,根据施工方案要求,采用机械开挖电缆沟,由于沟底有少量碎石,施工人员在沟底铺设一层细沙,完成直埋电缆工程的相关工作。
【问题】沟底铺设一层细沙后,直埋电缆工程的相关工作有哪些?
【答案】沟底铺设一层细沙后,直埋电缆相关工作如下:
(1)再盖上混凝土保护板、红砖或警示带,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实及土方回填。
(2)电缆敷设及接头防护。
(3)电缆标桩埋设。
机电工程项目竣工档案管理要求是什么?:(3)设计、施工及监理单位需向本单位归档的文件,施工单位总部对该工程项目部进行施工资料检查及对工程施工情况进行抽查。(1)抽查到施工承包合同1份、施工组织设计及审批表1份、设备安装记录1份、图纸会审记录1份:2. 抽查到的本工程项目施工技术交底记录中没有哪个班组的施工技术交底记录?
机电工程招标管理要求有哪些?:(2)招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;(3)招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,(4)招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
机电工程投标管理要求有哪些?:(1)投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后,(2)投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方应当签订共同投标协议,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方应当共同与招标人签订合同,(4)投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人。