线缆施工的要求有哪些?

1)线缆施工要求

1)线缆敷设前,应做电缆外观及电气导通检查。用兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值≥0.5MΩ

2)信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距≥0.3m;信号线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角。

3)线缆敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍 

4)电源线与信号线、控制线应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设

5)线缆在沟内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。在电缆沟支架上敷设时与建筑电气专业提前规划协商,高压电缆在最上层支架,中压电缆在中层支架,低压电缆在中下层支架,智能化线缆在最下层支架。

6)明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于1.5m当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m

7)线路敷设完毕,应进行校验及标号,并再次做外观及导通检査。用兆欧表测量绝缘电阻,其绝缘电阻值≥0.5MΩ。

2)同轴线缆的施工要求

1)同轴线缆的衰减、弯曲、屏蔽、防潮等性能应满足设计要求,并符合相应产品标准要求。同轴电缆应一线到位中间无接头;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍

2)视频信号传输电缆要求:

室外线路:

宜选用外导体内径为9mm的同轴电缆

室内线路:

宜选用外导体内径为5mm或7mm的同轴电缆。

机房设备间的连接线:

宜选用外导体内径为3mm或5mm的同轴电缆。

电梯轿厢的视频同轴电缆:

电梯专用电缆。

例如,SYV-75-5表示 :视频线采用了同轴电缆,阻抗75Ω,其外护套材料是聚氯乙稀 ,外导体内径为5mm。