下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
1.设备进场验收要求
(1)随机文件完整。
(2)设备零部件应与装箱单内容相符。
(3)设备外观不应存在明显的损坏。
2.土建交接检验的验收要求
(1)机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。井道最小净空尺寸应和土建布置图要求的一致。 井道壁应垂直,用铅垂法的最小净空尺寸允许偏差值为:电梯行程高度≤30m的井道,0 ~ +25mm; 30m<电梯行程高度≤60m的井道,0~ +35mm; 60m<电梯行程高度≤90m的井道,0~ +50mm;电梯行程高度>90m的井道,符合土建布置图的要求。
(2)当井道底坑下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直 延伸到坚固地面上的实心桩墩上。
(3)电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),并应保证有足够的强度,保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,并应采用左右开启方式,不能上下开启。
例如,安全保护围封应从层门预留孔底面起向上延伸至不小于1200mm的高度,应采用木质或金属材料制作,且应采用可拆除结构,为了防止其他人员将其移走或翻倒,其应与建筑物连接。安全围封的材料、结构、强度应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80- -2016的相关要求。
(4)当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。
(5)机房、底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。
(6)主电源应采用TN- S系统,开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流,对有机房电梯开关应能从机房人口处方便地接近,对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。机房内接地装置的接地电阻值不应大于40。
(7)在机房内(如果有)应设有固定的电气照明,地面照度不小于2001x,靠近人口的适当高度处应设有一一个开关或类似装置控制照明电源。
(8)井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于50k,井道最高点和最低M05m内应各装一别在机房和底坑设置控制开关。
(9)轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满
多台并列和相对电梯应提
(10)每层楼面应有最终完成地而基准标识,基准标识。
87电梯工程的验收要求有哪些?:电梯工程的验收要求有哪些?电梯安装单位自检试运行结束后,检验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验;安装单位施工现场的质量管理应符合下列规定:1.具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程。电梯安装工程质量验收应符合下列规定:1.参加安装工程施工和质量验收人员应具有相应的资格。3.分项工程质量验收均应在电梯安装单位自检合格的基础上进行。
311工程竣工验收的要求包括哪些内容?:一、施工质量验收规定。(1)检验批及分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收,(2)分部(子分部)工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。其勘察、设计单位工程项目负责人也应参加验收,总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。
444机电工程项目竣工档案管理要求是什么?:(3)设计、施工及监理单位需向本单位归档的文件,施工单位总部对该工程项目部进行施工资料检查及对工程施工情况进行抽查。(1)抽查到施工承包合同1份、施工组织设计及审批表1份、设备安装记录1份、图纸会审记录1份:2. 抽查到的本工程项目施工技术交底记录中没有哪个班组的施工技术交底记录?