餐饮建筑的燃气防火有什么内容?
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)的规定, 该建筑的燃气防火应符合下列规定:
(1)可燃气体管道严禁穿过防火墙;
(2)燃气管道(系指横管)的净高不宜小于2.2m;
(3)燃气立管宜明设,当设在便于安装和检修的管道竖井内时,应符合下列要求:
①燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井。
②竖井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵,且应设法采取平时竖井内自然通风和火灾时防止产生烟囱作用的措施;燃气管井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。
③每层设可燃气体探测器。
④管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。
(4)除设置自然通风的厨房外,设置在地下室、半地下室(液化石油气严禁在地下室、半地下室使用)或地上密闭房间(系指地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间)内的厨房采用由燃气管道供气的炊具时,应符合下列要求:
①应设置独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用。当燃气灶具采用比空气轻的可燃气体时,水平排风管全长应顺气流方向向上坡度敷设。其送、排风系统应采用防爆型的通风设备;当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备。排风系统应设置导除静电的接地装置;排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设;正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;平时换气次数不应小于3次/h。
②应设置固定的防爆照明设备。
③用气部位的燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阅,并应与可燃气体报警装置联运停电时,紧急、自动切断阀必须处于关闭状态(常开型)。
④用气房间应设置可燃气体报警装置(使用天然气的用户应选择甲烷探测器,使用液化石油气的用户应选择丙烷探测器,使用煤制气的用户应选择一氧化碳探测器),并由管理室集中监视和控制。