公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和净宽度不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。
7.3.1下列建筑应设置消防电梯:
1.建筑高度大于33m的住宅建筑;
2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、5层及以上且建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;
3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
7.3.2消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
餐饮建筑的防火分区如何分?:餐饮建筑的防火分区如何分?
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是动火审批的管理、固定动火场所设置位置、施工现场消防安全管理制度及人员的确定、施工现场员工消防安全教育培训和演练的确定。是否需要设置临时室内消防给水系统?【答案】需要设置临时室内消防给水系统。1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流速度计算确定。
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?酒店主体设计层数为地上17层、地下2层,地下部位建筑面积5300.24m2,北侧10m处为可燃材料堆场及可燃材料库房,该施工现场设室外消火栓,并在现场设置了60m3的临时储水池及两台消火栓泵为施工现场的临时室内消火栓供水。该施工现场还设有水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施。