室外供热管网施工中管道安装有哪些要求?
管道安装:
(1)架空敷设的供热管道安装高度,如设计无规定时,人行地区,不小于2.5m;通行车辆地区,不小于4.5m;跨越铁路,距轨顶不小于6m。
(2)地沟内的管道安装位置,其净距(保温层外表面)与沟壁 100~150mm;与沟底 100~200mm;与沟顶(不通行地沟) 50~100mm;与沟顶(半通行和通行地沟) 200~300mm。
(3)管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,将绳索的一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边。放好滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟边不得站人。沟内管道焊接时必须清理管腔,管道找平、找直。焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。
【补充】
可通行管沟:这种管沟的特点是人可站在沟中进行安装、检修管道。
不通行管沟:这种管沟人不能站在沟内进行安装、检修。不通行管沟容积小,最小深度为0.45m。
半通行管沟:型式介于可通行管沟与不通行管沟二者之间,半通行管沟的净高一般不小于1.6m。
供电干线及室内配电线路施工中导管施工技术要求有哪些?:导管弯曲半径要求,(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。(2)埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金属、非金属柔性导管固定点间距应均匀,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m。B.管内导线包括绝缘层在内的总截面积,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。电线保护管的弯曲半径应符合下列规定
室外供热管网施工中管道安装有哪些要求?:室外供热管网施工中管道安装有哪些要求?管道安装:(1)架空敷设的供热管道安装高度,(2)地沟内的管道安装位置,与沟顶(不通行地沟) 50~100mm;与沟顶(半通行和通行地沟) 200~300mm。(3)管道应先在沟边进行分段焊接,用撬杠将管段移至沟边。为避免管道弯曲,沟内管道焊接时必须清理管腔,这种管沟的特点是人可站在沟中进行安装、检修管道:这种管沟人不能站在沟内进行安装、检修。
室内供暖管道施工中管道及配件安装有什么要求?:室内供暖管道施工中管道及配件安装有什么要求?散热器支管的坡度应为1%,【例题·单选题】 关于室内供暖管道施工技术要求,A.方形补偿器应垂直安装。B.方形补偿器臂长方向水平安装必须设排气及泄水装置,C.上供下回式系统的热水干管变径应底平偏心连接;D.蒸汽干管变径应底平偏心连接。【解析】本题考查的是室内供暖管道施工技术要求。方形补偿器应水平安装如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置