室外供热管网施工中管道安装有哪些要求?
帮考网校2020-08-13 17:59
精选回答

室外供热管网施工中管道安装有哪些要求?

管道安装:

1)架空敷设的供热管道安装高度,如设计无规定时,人行地区,不小于2.5m;通行车辆地区,不小于4.5m;跨越铁路,距轨顶不小于6m

2)地沟内的管道安装位置,其净距(保温层外表面)与沟壁 100150mm;与沟底 100200mm;与沟顶(不通行地沟) 50100mm;与沟顶(半通行和通行地沟) 200300mm

3)管道应先在沟边进行分段焊接每段长度在2535m范围内。放管时,将绳索的一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边。放好滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟边不得站人。沟内管道焊接时必须清理管腔,管道找平、找直。焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。

【补充】

可通行管沟:这种管沟的特点是人可站在沟中进行安装、检修管道。

不通行管沟:这种管沟人不能站在沟内进行安装、检修。不通行管沟容积小,最小深度为0.45m

半通行管沟:型式介于可通行管沟与不通行管沟二者之间,半通行管沟的净高一般不小于1.6m