供热管道安装施工有哪些要求?
热力管网,从锅炉房、直燃机房、供热中心等出发,从热源通往建筑物热力入口的供热管道。多个供热管道形成管网。
一、供热管道施工准备要求
(一)技术准备
(1)熟悉施工图纸,进行图纸会审并参加设计交底会。
(2)并组织编制施工组织设计和施工方案,履行相关的审批手续。危险性较大的分部分项工程施工单位应编制安全专项施工方案。对于超过一定规模的危险性较大分部分项工程,经专家论证通过,并经建设单位和监理单位审批后方可组织施工。
(3)对施工影响范围内的建(构)筑物、地下管线等设施状况进行探查,确定与热力管道的位置关系,与管线产权单位协商加固或拆改移方案。
(4)编制交通组织方案,经交通管理部门审批后方可组织施工;需要占路掘路施工的,应提前向路政部门申请办理占路掘路手续。
二、供热管道土建工程施工要求
方法包括:明挖法、暗挖法、顶套管法、盾构法等。
(1)明挖法沟槽:当地下水位高于槽底时,应采取地下水控制措施,确保沟槽地下水位在基底以下0.5m。
(2)机械开挖时因预留不少于150mm厚的原状土,人工清底至设计标高,不得超挖。
(3)沟槽开挖至基底后,地基应由建设、勘察、设计、施工和监理等单位共同验收。
三、供热管道安装施工要求
管道的连接应采用焊接,管道与设备、阀门等连接宜采用焊接,当设备、阀门需要拆卸时,应采用法兰连接。
为保证管道安装工程质量,焊接施工单位应符合下列规定:
(1)应有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员。
(2)应有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能应稳定可靠。
(3)应有保证焊接工程质量达到标准的措施。
简记:有人有机有标准。
室外供热管网施工中管道安装有哪些要求?:室外供热管网施工中管道安装有哪些要求?管道安装:(1)架空敷设的供热管道安装高度,(2)地沟内的管道安装位置,与沟顶(不通行地沟) 50~100mm;与沟顶(半通行和通行地沟) 200~300mm。(3)管道应先在沟边进行分段焊接,用撬杠将管段移至沟边。为避免管道弯曲,沟内管道焊接时必须清理管腔,这种管沟的特点是人可站在沟中进行安装、检修管道:这种管沟人不能站在沟内进行安装、检修。
室内供暖管道施工中管道及配件安装有什么要求?:室内供暖管道施工中管道及配件安装有什么要求?散热器支管的坡度应为1%,【例题·单选题】 关于室内供暖管道施工技术要求,A.方形补偿器应垂直安装。B.方形补偿器臂长方向水平安装必须设排气及泄水装置,C.上供下回式系统的热水干管变径应底平偏心连接;D.蒸汽干管变径应底平偏心连接。【解析】本题考查的是室内供暖管道施工技术要求。方形补偿器应水平安装如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置
一级建造师要点:补偿器安装要求有哪些?:补偿器安装要求有哪些?1.有补偿器装置的管段,(1)通常Ⅱ形补偿器应水平安装,3.在直管段中设置补偿器的最大距离和补偿器弯头的弯曲半径应符合设计要求。在安装及保温过程中应采取措施保证预拉伸不被释放。7.在安装波形补偿器或填料式补偿器时,补偿器应与管道保持同轴,安装时应使流向标记与管道介质流向二致。8.填料式补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈之间的距离应大于设计规定的变形量。