下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
格栅加工及安装的要求有哪些?
浅埋暗挖法施工地下结构需采用喷锚初期支护,主要包括钢筋网喷射混凝土、锚杆-钢筋网喷射混凝土、钢拱架-钢筋网喷射混凝土;可采用一种或几种结构组合。
1.格栅拱架和钢筋网片均应在模具内焊接成型。
2.格栅拱架、钢筋网片加工制作应符合下列要求:
(1)按照图纸组装焊接格栅拱架各部件“8”字筋布置应均匀、对称,方向相互错开“8”字筋间距不得大于50mm。节点板用连接螺栓紧固。
(2)格栅钢架在模具内初步点焊固定,从模具内对称、均匀取出,按设计要求将格栅钢架冷弯、焊接成型。
(3)格栅拱架组装焊接应从两端均匀对称地进行,以减少应力变形。
(4)格栅拱架主筋和“8”字筋之间、主筋与连接板之间应双面焊连接,焊缝应平顺、饱满、连续,无咬蚀、气孔、夹渣现象;焊接成品的焊缝药皮应清理干净。
3.首榀格栅拱架应进行试拼装,并应经建设单位、监理单位、设计单位共同验收合格后方可批量加工。
4.格栅拱架、钢筋网片应分类存放、标识,并应采取防锈蚀措施;运输和存放过程中应采取防变形措施。
5.格栅拱架安装应符合下列要求:
(1)格栅拱架安装应符合设计要求,严格控制间距。
(2)格栅拱架安装定位后,应紧固外、内侧螺栓。
(3)格栅拱架节点应采用螺栓紧固;钢筋帮焊应与主筋同材质。
6.钢筋网片应沿格栅拱架内、外侧主筋和纵向连接筋铺设,钢筋网片纵向和环向搭接长度应不小于1个网孔,网片之间、网片与格栅钢架、纵向连接筋应绑扎牢固或点焊连接牢固。
7.纵向连接筋直径、间距以及连接应符合设计要求。连接筋应与格栅主筋点焊牢固;沿环向连接筋应在主筋内、外侧交错布置。
8.连接筋长度应为格栅拱架间距+搭接长度;采用双面搭接焊时,搭接长度为5d;单面焊的搭接长度为10d。
9.格栅拱架安装时,其拱脚处不得座在虚土上,连接板下宜加垫板以减小拱架下沉量;相邻格栅纵向连接应牢固。
10.在自稳能力较差的土层中安装格栅拱架时,应按设计要求在拱脚处打设锁脚锚管,以防止拱架下沉。
11.折点处的格栅拱架安装时,应预先进行排列计算并画出格栅排列图,以确保转弯半径要求。
12.双层隧道格栅拱架的安装应配合中隔板、临时支撑施工,并应保证受力体系转换安全可靠。
主要材料及格栅加工及安装要注意什么?:主要材料及格栅加工及安装要注意什么?
一级建造师要点:补偿器安装要求有哪些?:补偿器安装要求有哪些?1.有补偿器装置的管段,(1)通常Ⅱ形补偿器应水平安装,3.在直管段中设置补偿器的最大距离和补偿器弯头的弯曲半径应符合设计要求。在安装及保温过程中应采取措施保证预拉伸不被释放。7.在安装波形补偿器或填料式补偿器时,补偿器应与管道保持同轴,安装时应使流向标记与管道介质流向二致。8.填料式补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈之间的距离应大于设计规定的变形量。
一级建造师要点:玻璃安装工程分户验收要求是什么?:玻璃安装工程分户验收要求:1.玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计和相应规范要求。观察、尺量检查。检查玻璃标记。2.落地门窗、玻璃隔断的安全措施应符合下列要求:检查方法:全数检查。3.安装后的玻璃应牢固,检验方法:尺量、观察检查。检查数量:全数检查。