设备及管道绝热工程中浇注法施工有哪些要求?
浇注法施工要求有:(15多)
1.浇注法所采用的模具在安装过程中,应设置临时固定设施。模板应平整、拼缝严密、尺寸准确、支点稳定,并应在模具内涂刷脱模剂。浇注发泡型材料时,可在模具内带铺衬一层聚乙烯薄膜。
2.聚氨酯、酚醛等泡沫塑料浇筑
(1)浇注料温度、环境温度必须符合产品使用规定。
(2)大面积浇注时,应设对称多点浇口,分段分片进行,浇筑应均匀,并迅速封口。
(3)浇注不得有发泡不良、脱落、发酥发脆、发软、开裂、孔径过大等缺陷;当出现以上缺陷时必须查清原因,重新浇注。
3.预制管中管绝热结构及其安装补口
(1)凡外护层采用非金属结构的预制绝热管道,其运输、吊装、布管和焊接等施工过程均应采取相应的防护措施。如运输时应设置橡皮板或其他软质材料村垫,吊装时应使用柔性吊管带等。
(2)预留裸管段的绝热层和外护层在补口前,应按照规定进行表面处理与防腐。
(3)施工完毕后,补口处绝热层必须整体严密。
4.轻质粒料保温混凝土及浇注料浇注时应一次浇注成型,当间断浇注时,施工缝宜留在伸缩缝的位置上。
5.试块的浇筑应在浇筑绝热层的同时进行。
建筑管道工程施工程序有哪些?:建筑管道工程施工程序有哪些?建筑管道工程施工程序有:2. 给水管道施工程序。室内给水管道施工程序(2)室外给水管道施工程序(1) 室内排水管道施工程序(2)室外排水管道施工程序
设备及管道绝热工程中浇注法施工有哪些要求?:设备及管道绝热工程中浇注法施工有哪些要求?1.浇注法所采用的模具在安装过程中。模板应平整、拼缝严密、尺寸准确、支点稳定。并应在模具内涂刷脱模剂,(1)浇注料温度、环境温度必须符合产品使用规定,浇筑应均匀;3.预制管中管绝热结构及其安装补口,(1)凡外护层采用非金属结构的预制绝热管道。其运输、吊装、布管和焊接等施工过程均应采取相应的防护措施,如运输时应设置橡皮板或其他软质材料村垫。
设备及管道绝热工程中保护层施工方法有哪些?:保护层指在保温层或保冷结构的防潮隔气层外包捆金属皮或缠绕其他防护材料或抹灰泥。工业上普遍使用的保护层有金属保护层和非金属保护层两大类。保护层施工方法分为金属保护层安装法和非金属保护层安装方法两种。采用金属保护层如镀锌薄钢板或铝合金薄板紧贴在保温层或防潮层上的方法。2.非金属保护层安装方法,采用非金属保护层如复合制品板紧贴在保温层或防潮层上的方法。