设备及管道防腐蚀施工要求有哪些?
设备及管道防腐蚀施工要求:
(一)涂料涂层
施工环境温度宜为10℃∽30℃,相对湿度不宜大于85%,或被涂覆的基体表面温度应比露点温度高3℃。
(二)金属热喷涂层
1.基体表面处理等级及粗糙度符合规定。
2.设计厚度等于或大于0.1mm的涂层应分层喷涂。分层喷涂时,喷涂的每一涂层均应平行搭接,搭接尺寸符合要求;同层涂层的喷涂方向宜一致;上下两层的喷涂方向应纵横交叉。
3.施工过程中应进行涂层外观,厚度和结合性的中间质量检查。
4.应在涂层检查合格后及时进行涂料封闭。当涂层受潮时,不得进行封闭。不做涂料封闭的喷涂层,应采用细铜丝刷进行刷光处理。

(三)衬里
1.纤维增强塑料衬里
(1)手工糊制:封底层和修补层自然固化时间不宜少于24h。
(2)间断法:上一层固化24h后,应修整表面,再铺衬以下各层。
(3)连续法:平面和立面1次连续铺衬的层数或厚度,层数不宜超过3层;厚度以不产生滑移,固化后不起壳或脱层进行确定。
(4)喷射法:将玻璃纤维无捻粗纱切成25~30mm长度,与树脂一起喷射到金属表面,喷射厚度及纤维含量应符合规定。
2.塑料衬里
(1)从事塑料衬里焊接作业的焊工,应经培训考试合格持证上岗。
(2)软聚氯乙稀板采用粘贴法施工,当胶粘剂不能满足耐腐蚀和强度要求时,应在接缝处采用焊条封焊。
(3)氟塑料板焊接成型可采用热风焊、挤出焊或热压焊。
(4)塑料衬里管道的施工宜采用松衬法,翻边处应进行加热,并应压平。
126通风管道及支吊架防腐施工要求有哪些?:通风管道及支吊架防腐施工要求有哪些?管道及支吊架防腐施工要求:(1)防腐工程施工时,应采取防火、防冻、防雨等措施,并应采取相应的环境保护和劳动保护措施。(2)地上敷设的钢制管道外表面应作防锈处理,防锈涂漆(层)应耐环境大气腐蚀。(3)防腐用的防锈漆必须具有出厂合格证和检验资料,必须是在有效保质期限内的合格产品,进场时必须经项目部验收再报监理验收后方能使用。(4)支吊架预埋件应安装正确。
415设备及管道绝热工程中浇注法施工有哪些要求?:设备及管道绝热工程中浇注法施工有哪些要求?1.浇注法所采用的模具在安装过程中。模板应平整、拼缝严密、尺寸准确、支点稳定。并应在模具内涂刷脱模剂,(1)浇注料温度、环境温度必须符合产品使用规定,浇筑应均匀;3.预制管中管绝热结构及其安装补口,(1)凡外护层采用非金属结构的预制绝热管道。其运输、吊装、布管和焊接等施工过程均应采取相应的防护措施,如运输时应设置橡皮板或其他软质材料村垫。
166设备及管道防腐蚀施工要求有哪些?:或被涂覆的基体表面温度应比露点温度高3℃。2.设计厚度等于或大于0.1mm的涂层应分层喷涂,喷涂的每一涂层均应平行搭接;同层涂层的喷涂方向宜一致,3.施工过程中应进行涂层外观。4.应在涂层检查合格后及时进行涂料封闭。不做涂料封闭的喷涂层:应采用细铜丝刷进行刷光处理。封底层和修补层自然固化时间不宜少于24h。喷射厚度及纤维含量应符合规定,(1)从事塑料衬里焊接作业的焊工。