室内供暖管道施工中管道及配件安装有什么要求?
管道及配件安装:
气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3%,不得小于2%;气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5%;散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【例题·单选题】 关于室内供暖管道施工技术要求,正确的是( )。
A.方形补偿器应垂直安装
B.方形补偿器臂长方向水平安装必须设排气及泄水装置
C.上供下回式系统的热水干管变径应底平偏心连接
D.蒸汽干管变径应底平偏心连接
【答案】D
【解析】本题考查的是室内供暖管道施工技术要求。方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。
供电干线及室内配电线路施工中导管施工技术要求有哪些?:导管弯曲半径要求,(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。(2)埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金属、非金属柔性导管固定点间距应均匀,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m。B.管内导线包括绝缘层在内的总截面积,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。电线保护管的弯曲半径应符合下列规定
室外供热管网施工中管道安装有哪些要求?:室外供热管网施工中管道安装有哪些要求?管道安装:(1)架空敷设的供热管道安装高度,(2)地沟内的管道安装位置,与沟顶(不通行地沟) 50~100mm;与沟顶(半通行和通行地沟) 200~300mm。(3)管道应先在沟边进行分段焊接,用撬杠将管段移至沟边。为避免管道弯曲,沟内管道焊接时必须清理管腔,这种管沟的特点是人可站在沟中进行安装、检修管道:这种管沟人不能站在沟内进行安装、检修。
室内供暖管道施工中管道及配件安装有什么要求?:室内供暖管道施工中管道及配件安装有什么要求?散热器支管的坡度应为1%,【例题·单选题】 关于室内供暖管道施工技术要求,A.方形补偿器应垂直安装。B.方形补偿器臂长方向水平安装必须设排气及泄水装置,C.上供下回式系统的热水干管变径应底平偏心连接;D.蒸汽干管变径应底平偏心连接。【解析】本题考查的是室内供暖管道施工技术要求。方形补偿器应水平安装如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置