体育馆建筑的安全疏散的要求是什么?
帮考网校2020-05-22 09:31
精选回答

体育馆建筑的安全疏散的要求是什么?

安全疏散是指引导人们向安全区域撤离。例如发生火灾时,引导人们向不受火灾威胁的地方撤离。

根据《体育建筑设计规范》、《建筑设计防火规范》的规定,该体育馆的安全疏散应符合以下要求:

1)体育馆的观众厅,其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400~700人

2)人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。

3)体育馆的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度,应根据其通过人数疏散净宽度指标计算确定,并应符合下列规定:

体育馆观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.60m的净宽度计算,且不应小于1m;边走道的净宽度不宜小于0.80m。在布置疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20 排;纵走道之间的座位数:每排不宜超过26个;前后排座椅的排距不小于0.90m时,可增加1倍,但不得超过50个;仅一侧有纵走道时,座位数应减少一半。

②体育馆观众厅外疏散走道的净宽度不应小于1.10m。

③有等场需要的入场门不应作为观众厅的疏散门。

④体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度,应按表1-5-3的规定计算确定。

1-5-3 体育馆每100人所需最小疏散净宽度(m)如下图:

注:表中较大座位数档次按规定计算的疏散总宽度,不应小于相邻较小座位数档次按其最多座位数计算的疏散总宽度。

下面我们以注册消防工程师考试的一道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题·单选题】某体育场馆能够容纳5200人,该场馆疏散楼梯宽度不应小于(  )m。

A.22.36

B.25

C.19.24

D.52

【答案】B

⑤疏散楼梯的踏步深度不应小于0.28m,踏步高度不应大于0.16m,楼梯最小宽度不得小于1.20m,转折楼梯平台深度不应小于楼梯宽度,直跑楼梯的中间平台深度不应小于1.20m。

疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。

⑦疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手25cm处的踏步深度不应小于22cm。