体育馆建筑的防火分区有什么要求?
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
根据《体育建筑设计规范》、《建筑设计防火规范》的规定,该体育馆的防火分区划分应符合以下要求:
1.体育建筑的防火分区尤其是比赛大厅,训练厅和观众休息厅等大空间处应结合建筑布局、功能分区和使用要求加以划分。
2.体育馆的比赛场地和观众看台之间无法进行分隔,因此可以做为一个防火分区考虑,而观众休息厅和周边赛事用房可做为另一个防火分区考虑,这样既考虑了体育建筑空间的特殊性,又可以避免观众厅防火分区面积的无限扩大。
3.一、二级耐火等级体育馆地上建筑防火分区的最大允许建筑面积为2500m2;建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按上述规定增加1倍;局部设置时,增加面积可按该局部面积的1倍计算。体育馆观众厅的防火分区最大允许建筑面积可适当放宽。