根据《体育建筑设计规范》(JGJ31—2003)的规定,体育馆比赛、训练部位的室内墙面和顶棚装修(包括吸声、隔热和保温处理),应采用不燃烧体材料。当此场所内设有自动灭火系统和火灾自动报警系统时,室内墙面和顶棚装修可采用难燃烧体材料。固定座位应采用烟密度指数50以下的难燃材料制作,地面可采用不低于难燃等级的材料制作。
下面我们以注册消防工程师考试的五道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】观众厅、比赛厅或训练厅的安全出口应设置( )防火门。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.丁级
【答案】B
【例题·单选题】比赛训练大厅的顶棚内可根据顶棚结构、检修要求、顶棚高度等因素设置马道,其宽度不应小于( )m 。
A.0.65
B. 0.70
C. 0.75
D. 0.80
【答案】A
【解析】比赛训练大厅的顶棚内可根据顶棚结构、检修要求、顶棚高度等因素设置马道,其宽度不应小于0.65m,马道应采用不燃烧体材料,其垂直交通可采用钢质梯。
【例题·单选题】体育馆疏散门的净宽度不应小于( )m。
A.1.10
B.1.20
C.1.30
D.1.40
【答案】D
【例题·单选题】体育馆固定座位应采用烟密度指数( )以下的难燃材料制作。
A.5
B.10
C.20
D.50
【答案】D
【例题·单选题】比赛和训练建筑的灯控室、声控室、配电室、发电机房、空调机房、重要库房、消防控制室等部位采用耐火极限不低于( )h的墙体和耐火极限不小于1.50 h 的楼板同其他部位分隔,门、窗的耐火极限不应低于1 .50 h。
A.2.00
B.1.50
C.2.50
D.3.00
【答案】A
【解析】《体育建筑设计规范》8.1.8 比赛和训练建筑的灯控室、声控室;配电室、发电机房、空调机房、重要库房、消防控制室等部位,应采取下列措施中的一种作为防火保护:
①采用耐火极限不低于2.0h的墙体和耐火极限不小于1.5h的楼板同其他部位分隔。门、窗的耐火极限不应低于1.2h;
②设自动水喷淋灭火系统。当不宜设水系统时,可设气体自动灭火系统,但不得采用卤代烷1211或1301灭火系统。