甲醇合成厂房的安全疏散的规定和要求是什么?
安全疏散距离是指建筑物内最远处到外部出口或楼梯最大允许距离。
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,该厂房的安全出口应分散布置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口的距离均不应大于30m。该厂房首层外门的总净宽度应按该层人数不小于0.60m/百人计算,且所有外门的最小净宽度均不应小于1.20m。
确保安全疏散设施管理应符合下列要求:
1.确保疏散通道、安全出口的畅通,禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间;
2.在使用期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭;
3.封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好,门上应有正确启闭状态的标识,保证其正常使用;
4.常闭式防火门应经常保持关闭;需要经常保持开启状态的防火门,应保证其火灾时能自动关闭;自动和手动关闭的装置应完好有效;
5.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门,应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施;
6.安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物,且在其1.4m范围内不应设置台阶;
7.消防应急照明、安全疏散指示标志应完好。
甲醇合成厂房防火案例分析思考题及答案是什么?:甲醇合成厂房防火案例分析思考题及答案是什么?甲醇合成厂房防火案例分析主要分析的内容是根据生产的火灾危险性特征,分析情景描述中甲醇合成厂房的生产火灾危险性类别,重点分析该厂房与其他厂房、仓库、民用建筑之间的防火间距,1.甲类生产厂房的建筑结构宜采用( )A.砖混结构2.甲类厂房与其他厂房、民用建筑等之间的防火间距符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定的有( )
甲醇合成厂房的防爆泄压的要求及公式是什么?:甲醇合成厂房的防爆泄压的要求及公式是什么?该厂房的防爆应符合以下要求:2)该厂房应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料;作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kgm2;屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。故该厂房应采用不发火花地面;厂房内不宜设置地沟,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施。
甲醇合成厂房的安全疏散的规定和要求是什么?:安全疏散距离是指建筑物内最远处到外部出口或楼梯最大允许距离。该厂房的安全出口应分散布置,该厂房内任一点到最近安全出口的距离均不应大于30m。确保安全疏散设施管理应符合下列要求:2.在使用期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭;自动和手动关闭的装置应完好有效;5.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门,应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施;6.安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物。