甲醇合成厂房的安全疏散的规定和要求是什么?
帮考网校2020-05-27 13:55
精选回答

甲醇合成厂房的安全疏散的规定和要求是什么?

安全疏散距离是指建筑物内最远处到外部出口或楼梯最大允许距离。

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,该厂房的安全出口应分散布置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口的距离均不应大于30m。该厂房首层外门的总净宽度应按该层人数不小于0.60m/百人计算,且所有外门的最小净宽度均不应小于1.20m

确保安全疏散设施管理符合下列要求

1.确保疏散通道、安全出口的畅通,禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间

2.在使用期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭

3.封闭楼梯间、防烟楼梯间的门完好,门上有正确启闭状态的标识,保证其正常使用

4.常闭式防火门应经常保持关闭需要经常保持开启状态的防火门,应保证其火灾时能自动关闭自动和手动关闭的装置应完好有效

5.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门,应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施

6.安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物,且在其1.4m范围内不应设置台阶

7.消防应急照明、安全疏散指示标志应完好