高层病房楼的安全疏散和避难的主要内容是什么?
5.5.6直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。
5.5.18除规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合下表的规定。
5.5.24高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:
1.避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m2确定;
2.避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积;
3.应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;
4.应设置消防专线电话和消防应急广播;
5.避难间的入口处应设置明显的指示标志;
6.应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
5.5.24A3层及3层以上总建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置1间避难间;当老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,可不设置避难间。避难间内可供避难的净面积不应小于12m2,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,其他要求应符合本规范第5.5.24 条的规定。
供失能老年人使用且层数大于2层的老年人照料设施,应按核定使用人数配备简易防毒面具。
高层病房楼的构造防火-医疗建筑用房的案例分析:高层病房楼的构造防火-医疗建筑用房的案例分析
高层民用建筑消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?:高层民用建筑消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途用房,大楼屋顶设置有1个容量为80m3的生活、消防共用水箱,楼内仅在消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。大楼内消防安全由某物业服务企业进行管理:大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓,室内消火栓管径不符合消防技术标准;
高层综合楼防火案例分析的案例说明有什么内容?:高层综合楼防火案例分析的案例说明有什么内容?高层综合楼防火案例主要分析的是根据建筑高度、使用用途,重点分析该综合楼的总平面布局、防火分区、特殊房间和场所的设置等应采取的建筑防火技术措施。该综合楼总平面布局及周边民用建筑等相关信息如图1-11-1所示,其平时主要使用功能均为汽车库、室内有车道且有人员停留的机械式汽车库和储存可燃固体的附属库房;