甲醇合成厂房的防爆泄压的要求及公式是什么?
帮考网校2020-05-27 14:13
精选回答

甲醇合成厂房的防爆泄压的要求及公式是什么?

该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,该厂房的防爆应符合以下要求:

1)该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

2)该厂房应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料;泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位;作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2;屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。

3)该厂房的泄压面积宜按公式A=10CV2/3计算(式中 ,A为泄压面积,m2V为厂房的容积,m3C为厂房容积为1000m3时的泄压比,甲醇的泄压比应大于或等于0.11m2/m3)。经计算,该厂房的泄压面积不应小于915.20m2

4)因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重,故该厂房应采用不发火花地面;采用绝缘材料作地面整体面层时,应采取防静电措施;厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。

5)该厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设置隔油设施。