一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师案例分析专业问答正文
甲类厂房与其他厂房、仓库和其他民用建筑之间的防火间距的主要内容是什么?
帮考网校2020-05-27 11:14
精选回答

甲类厂房与其他厂房、仓库和其他民用建筑之间的防火间距的主要内容是什么?

防火间距定义防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,甲类厂房与其他厂房、仓库、民用建筑之间的防火间距,不应小于表1-15-1的规定。

1-15-1 甲类厂房与其他厂房、仓库之间的防火间距(单位:m)如下:

注:

1.建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。

2.甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。

3.两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座建筑高度相同的一、二级耐火等级厂房中相邻任一侧外墙为防火墙且其屋顶的耐火极限不低于1.00 h时,其防火问距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。

4.两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲类厂房之间的防火间距不应小于6m。

5.总容量不大于15m3的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面4.0 m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距可不限。

6.同一座“U”形或“山”形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于本表的规定,但当厂房的占地面积小于每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距可为6m

7.厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。

8.厂房外附设化学易燃物品的设备,其外壁与相邻厂房室外附设设备的外壁或相邻厂房外墙的防火间距,不应小于本表中厂房之间防火间距的规定。用不燃材料制作的室外设备,可按一、二级耐火等级建筑确定。

9.甲类厂房,及甲类、乙类、丙类1项物品仓库均不应采用高层建筑。

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,甲类厂房与其他民用建筑之间的防火间距不应小于表l-15-2的规定。

1-15-2甲类厂房与其他民用建筑之间的防火间距(单位:m)如下:

注:

1.建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。

2.甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。

3.甲类厂房与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.50倍。

4.耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定。