仪表设备中成分分析和物性检测仪表安装的要求有哪些?
仪表设备是指仪表盘( 柜、箱) 、温度检测仪表、压力检测仪表、流量检测仪表、物位检测仪表、机械量检测仪表、成分分析和物性检测仪表、执行器等。
成分分析和物性检测仪表安装要求有:(14单)
(1)分析取样系统应按设计文件的要求安装,应有完整的取样预处理装置,预处理装置应单独安装,并宜靠近传送器。
(2)被分析样品的排放管应直接与排放总管连接,总管应引至室外安全场所,其集液处应有排液装置。
(3)湿度计测湿元件的安装地点应避开热辐射、剧烈振动、油污和水滴,或采取相应的防护措施。
(4)可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定,其密度大于空气时,检测器应安装在距地面200~300mm处,其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏区域的上方。
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】可燃气体检测器的安装位置是根据所测气体的( )确定。
A.数量
B.流量
C.体积
D.密度
【答案】D
【解析】在仪表设备安装的成分分析和物性检测仪表安装中,可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定,D是正确的选项。例如:检测气体的密度大于空气时,检测器安装在距地面200~300mm处。
仪表设备中成分分析和物性检测仪表安装的要求有哪些?:仪表设备中成分分析和物性检测仪表安装的要求有哪些?仪表设备是指仪表盘 柜、箱 、温度检测仪表、压力检测仪表、流量检测仪表、物位检测仪表、机械量检测仪表、成分分析和物性检测仪表、执行器等。成分分析和物性检测仪表安装要求有:(1)分析取样系统应按设计文件的要求安装,预处理装置应单独安装。(3)湿度计测湿元件的安装地点应避开热辐射、剧烈振动、油污和水滴。
自动化仪表的物位取源部件安装有哪些要求?:自动化仪表的物位取源部件安装有哪些要求?分析取源部件的安装位置,物位取源部件安装要求:1.物位取源部件的安装位置,3.双室平衡容器的安装应符合下列规定:5.补偿式平衡容器安装固定时。6.安装浮球式液位仪表的法兰短管应使浮球能在全量程范围内自由活动,7.电接点水位计的测量筒应垂直安装。简体零水位电极的中轴线与被测容器正常工作时的零水位线应处于同一高度。
自动化仪表的流量取源部件安装有哪些要求?:自动化仪表的流量取源部件安装有哪些要求?取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。流量取源部件安装要求如下:3.在水平和倾斜的管道上安装节流装置时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内。孔板流量计在规定的最小直管段范围内,温度计与节流件间的直管距离不应小于5倍工艺管道内径:A.其上下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定。