自动化仪表的取源部件安装有哪些规定?
取源部件安装的一般规定有:(16多)
(1)取源部件的结构尺寸、材质和安装位置应符合设计文件的规定。
(2)设备上的取源部件应在设备制造时同时安装。管道上的取源部件应在管道预制、安装时同时安装。
(3)在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。
(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件,应在砌筑或浇筑的同时埋入,埋设深度、露出长度应符合设计和工艺要求,当无法同时安装时,应预留安装孔。安装孔周围应按设计文件规定的材料填充密实,封堵严密。
(5)安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。
(6)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。
卡套式连接:卡套接头的工作原理是将钢管插入卡套内,利用卡套螺母锁紧,抵触卡套,切入管子而密封。它与钢管连接时不需焊接,有利于防火、防爆和高空作业,并能消除焊接不慎带来的弊端。
卡套式连接示意图如下:
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】自动化仪表的取源阀门与管道连接不宜采用( )。
A.法兰方式
B.螺纹方式
C.焊接方式
D.卡套方式
【答案】D
自动化仪表调试的一般规定有哪些?:自动化仪表调试的一般规定有:1.仪表在安装和使用前的试验要求,(2)仪表安装前的校准和试验应在室内进行,2.仪表试验对电源、气源及试验仪器的要求,(1)仪表试验的电源电压应稳定。(2)仪表试验的气源应清洁、干燥。(3)仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明;3.仪表工程在系统投用前应进行回路试验,4.仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合设计文件的规定。
自动化仪表的物位取源部件安装有哪些要求?:自动化仪表的物位取源部件安装有哪些要求?分析取源部件的安装位置,物位取源部件安装要求:1.物位取源部件的安装位置,3.双室平衡容器的安装应符合下列规定:5.补偿式平衡容器安装固定时。6.安装浮球式液位仪表的法兰短管应使浮球能在全量程范围内自由活动,7.电接点水位计的测量筒应垂直安装。简体零水位电极的中轴线与被测容器正常工作时的零水位线应处于同一高度。
自动化仪表的流量取源部件安装有哪些要求?:自动化仪表的流量取源部件安装有哪些要求?取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。流量取源部件安装要求如下:3.在水平和倾斜的管道上安装节流装置时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内。孔板流量计在规定的最小直管段范围内,温度计与节流件间的直管距离不应小于5倍工艺管道内径:A.其上下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定。