自动化仪表的流量取源部件安装有哪些要求?
分析取源部件的安装位置,应选在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的地方;取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。
流量取源部件安装要求如下:
1.孔板、喷嘴和文丘利管上、下游侧直管段的最小长度,当设计无规定时,应符合本规范附录一的规定。
2.安装节流件所规定的最小直管段,其内表面应清洁、无凹坑。
3.在水平和倾斜的管道上安装节流装置时,取压口的方位应符合下列要求:
(1)测量气体流量时,应在管道的上半部;
(2)测量液体流量时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内;
(3)测量蒸汽流量时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内。
测量气体流量、液体流量、蒸汽流量示意图如下:
4.孔板或喷嘴采用单独钻孔的角接取压时,应符合下列要求:
(1)上、下游侧取压孔轴线,分别与孔板或喷嘴上、下游侧端面间的距离,应等于取压孔直径的1/2;
(2)取压孔的直径宜为4~10mm,上、下游侧取压孔直径应相等;
(3)取压孔轴线应与管道轴线垂直相交。
5.孔板采用法兰取压时,应符合下列规定:
(1)上、下游侧取压孔的轴线分别与上、下游侧端面间的距离,应符合规范规定;
(2)取压孔的轴线,应与管道的轴线垂直相交,上、下游侧取压孔的直径应相等。
【补充】 孔板流量计原理
孔板流量计在规定的最小直管段范围内,其内表面应清洁、无凹坑和突出物,且不得设置其它取源部件或检测元件。这里还要提醒广大用户的就是应用现场一定要注意管道规格。
孔板流量计在测量蒸汽的时候,涉及到补偿问题的时候,在节流件的下游侧安装温度计时,温度计与节流件间的直管距离不应小于5倍工艺管道内径。
孔板流量计原理图如下:
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·多选题】 有关流量取源部件安装,正确的是( )。
A.其上下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定
B.在直管段范围内,不得设置其他取源部件
C.直管段内表面应清洁,无凹坑
D.测量液体流量时,应在管道的下半部
E.测量蒸汽流量时,应在管道的上半部
【答案】AC
【解析】本题考查的是取源部件安装要求。流量取源部件上下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定,在规定的直管段最小长度范围内,不得设置其他取源部件或检测元件,直管段内表面应清洁,无凹坑或凸出物。测量气体流量时,应在管道的上半部;测量液体流量时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内;测量蒸汽流量时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内。
自动化仪表的物位取源部件安装有哪些要求?:自动化仪表的物位取源部件安装有哪些要求?分析取源部件的安装位置,物位取源部件安装要求:1.物位取源部件的安装位置,3.双室平衡容器的安装应符合下列规定:5.补偿式平衡容器安装固定时。6.安装浮球式液位仪表的法兰短管应使浮球能在全量程范围内自由活动,7.电接点水位计的测量筒应垂直安装。简体零水位电极的中轴线与被测容器正常工作时的零水位线应处于同一高度。
自动化仪表的流量取源部件安装有哪些要求?:自动化仪表的流量取源部件安装有哪些要求?取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。流量取源部件安装要求如下:3.在水平和倾斜的管道上安装节流装置时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内。孔板流量计在规定的最小直管段范围内,温度计与节流件间的直管距离不应小于5倍工艺管道内径:A.其上下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定。
自动化仪表的温度和压力取源部件安装有哪些要求?:自动化仪表的温度和压力取源部件安装有哪些要求?温度取源部件安装、压力取源部件安装要求分别是:温度取源部件与管道垂直安装时;与管道呈倾斜角度安装时,应安装在温度取源部件的上游侧。就地安装的压力表的取源部件应带有环形或U形冷凝弯:3.在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内,温度、压力取源部件在管道上的位置示意图如下。