一级建造师
考试报名准考证打印成绩查询报考指南考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级建造师机电工程专业问答正文
自动化仪表的物位取源部件安装有哪些要求?
帮考网校2020-08-12 11:02
精选回答

自动化仪表的物位取源部件安装有哪些要求?

分析取源部件的安装位置,应选在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的地方;取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。

物位取源部件安装要求

1.物位取源部件的安装位置,应选在物位变化灵敏,且检测元件不应受到冲击的部位。

2.导向管或导向装置必须垂直安装,并应保证导向管内液流畅通。

3.双室平衡容器的安装应符合下列规定:

1)安装前应复核制造尺寸,检查内部管道的严密性;

2)应垂直安装,其中心点应与正常液位相重合。

4.单室平衡容器宜垂直安装,其安装标高应符合设计文件规定

5.补偿式平衡容器安装固定时,应有防止因被测容器的热膨胀而被损坏的措施。

6.安装浮球式液位仪表的法兰短管应使浮球能在全量程范围内自由活动

7.电接点水位计的测量筒应垂直安装,简体零水位电极的中轴线与被测容器正常工作时的零水位线应处于同一高度。

8.静压液位计取源部件的安装位置应远离液体进、出口

9.雷达、超声波等的取源部件应使检测元件与被测对象区域内无遮挡物,并应远离物料进出口

浮球式液位仪表示意图如下:

下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题·多选题】取源部件的安装包括(  )。

A.温度取源部件

B.压力取源部件

C.流量取源部件

D.物位取源部件

【答案】ABCD

【解析】取源部件的安装包括:温度取源部件、压力取源部件、流量取源部件、物位取源部件等。