自动化仪表的温度和压力取源部件安装有哪些要求?
分析取源部件的安装位置,应选在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的地方;取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。
温度取源部件安装、压力取源部件安装要求分别是:
(一)温度取源部件安装
温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直;与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交;在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
取源部件安装轴线示意图如下:
(二)压力取源部件安装
1.压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
2.在检测温度高于600C的液体、蒸汽和可凝性气体的压力时,就地安装的压力表的取源部件应带有环形或U形冷凝弯。
3.在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,取压点的方位应符合下列要求:
(1)测量气体压力时,应在管道的上半部;测量液体压力时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内。
(2)测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内。
温度、压力取源部件在管道上的位置示意图如下:
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】关于温度取源部件的安装,正确的做法是( )。
A.在设备制造的同时安装
B.如果需在焊缝上开孔,应打磨平滑
C.取源阀门与设备的连接不宜采用卡套式接头
D.温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直
E.与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交
【答案】ACDE
自动化仪表的物位取源部件安装有哪些要求?:自动化仪表的物位取源部件安装有哪些要求?分析取源部件的安装位置,物位取源部件安装要求:1.物位取源部件的安装位置,3.双室平衡容器的安装应符合下列规定:5.补偿式平衡容器安装固定时。6.安装浮球式液位仪表的法兰短管应使浮球能在全量程范围内自由活动,7.电接点水位计的测量筒应垂直安装。简体零水位电极的中轴线与被测容器正常工作时的零水位线应处于同一高度。
自动化仪表的流量取源部件安装有哪些要求?:自动化仪表的流量取源部件安装有哪些要求?取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。流量取源部件安装要求如下:3.在水平和倾斜的管道上安装节流装置时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内。孔板流量计在规定的最小直管段范围内,温度计与节流件间的直管距离不应小于5倍工艺管道内径:A.其上下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定。
自动化仪表的温度和压力取源部件安装有哪些要求?:自动化仪表的温度和压力取源部件安装有哪些要求?温度取源部件安装、压力取源部件安装要求分别是:温度取源部件与管道垂直安装时;与管道呈倾斜角度安装时,应安装在温度取源部件的上游侧。就地安装的压力表的取源部件应带有环形或U形冷凝弯:3.在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内,温度、压力取源部件在管道上的位置示意图如下。