自动化仪表的调试中的回路试验和系统试验有哪些规定?
回路试验和系统试验的规定有:
1.回路试验应根据现场情况和回路的复杂程度,按回路位号和信号类型合理安排。回路试验应做好试验记录。
2.综合控制系统可先在控制室内以与就地线路相连的输人输出端为界进行回路试验,再与现场仪表连接进行整个回路的试验。
3.检测回路的试验应符合下列规定:(18单)
(1)在检测回路的信号输入端输入模拟被测变量的标准信号,回路的显示仪表部分的示值误差,不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值。
(2)温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值或毫伏值模拟信号。
(3)当现场不具备模拟被测变量信号的回路时,应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验。
4.控制回路的试验应符合下列规定:
(1)控制器和执行器的作用方向应符合设计文件规定。
(2)通过控制器或操作站的输出向执行器发送控制信号,检查执行器的全行程动作方向和位置应正确。执行器带有定位器时应同时试验。
(3)当控制器或操作站上有执行器的开度和起点、终点信号显示时,应同时进行检查和试验。
我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】关于回路试验规定的说法,正确的是( )。
A.回路显示仪表的示值误差应超过回路内单台仪表的允许误差(不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值)
B.温度检测回路不能在检测元件的输出端向回路输入模拟信号(可以)
C.现场不具备模拟信号的测量回路应在最末端输入信号(最前端)
D.控制回路的执行器带有定位器时应同时进行试验
【答案】D
【解析】见上述知识点
【2018年一级建造师考试真题】某项目管道工程,内容有:建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施工。
……
在水泵施工质量验收时,监理人员指出水泵进水管接头和压力表接管的安装存在质量问题(见图1),要求施工人员返工,返工后质量验收合格。
图1 水泵安装示意图如下:
问:水泵(图1)运行时会产生那些不良后果?绘出合格的返工部分示意图。
进水管的同心异径接头会形成气囊;压力表接管没有弯圈,压力表会有压力冲击而损坏。合格的返工部分示意图:
建筑智能化系统调试检测的要求有哪些?:建筑智能化系统调试检测的要求有哪些?建筑智能化系统调试检测的实施:1.依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制系统检测方案:2.按系统检测方案所列检测项目进行检测,系统检测的主控项目和一般项目应符合规范规定;填写分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录,5.分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写。
自动化仪表的调试中的回路试验和系统试验有哪些规定?:自动化仪表的调试中的回路试验和系统试验有哪些规定?2.综合控制系统可先在控制室内以与就地线路相连的输人输出端为界进行回路试验,再与现场仪表连接进行整个回路的试验。(3)当现场不具备模拟被测变量信号的回路时。应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验:(1)控制器和执行器的作用方向应符合设计文件规定。
自动化仪表调试的一般规定有哪些?:自动化仪表调试的一般规定有:1.仪表在安装和使用前的试验要求,(2)仪表安装前的校准和试验应在室内进行,2.仪表试验对电源、气源及试验仪器的要求,(1)仪表试验的电源电压应稳定。(2)仪表试验的气源应清洁、干燥。(3)仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明;3.仪表工程在系统投用前应进行回路试验,4.仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合设计文件的规定。