一级建造师
考试报名准考证打印成绩查询报考指南考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级建造师机电工程专业问答正文
金属储罐充水试验的规定和项目有哪些?
帮考网校2020-08-10 17:42
精选回答

金属储罐充水试验的规定和项目有哪些?

金属储罐充水试验的有以下规定和项目:

1.充水试验的相关规定

1)充水试验前,所有附件及其他与罐体焊接的构件全部完工并检验合格。

2)一般情况下,充水试验采用洁净淡水。试验水温不低于5。对于不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过25ppm

3)充水试验中应进行基础沉降观测。在罐壁下部圆周每隔10m左右,设一个观测点,点数宜为4的倍数,且不得少于4。在充水试验中,当沉降观测值在圆周任何10m范围内不均匀沉降超过13mm或整体均匀沉降超过50mm时,应立即停止充水进行评估,在采取有效处理措施后方可继续进行试验。

4)充水和放水过程中,应打开透光孔,且不得使基础浸水

2.充水试验项目16二级案例)

1)罐底严密性试验

2)罐壁强度及严密性试验

3)固定顶强度及严密性试验

4)固定顶的稳定性试验

5)浮顶、内浮顶罐升降试验

下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

2016年一级建造师考试真题】

某单位中标南方沿海4210m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道系统分包给具有资质的A公司,无损检测工作由独立第三方B公司承担。

………………

储罐建造完毕,施工单位编制了充水试验方案,检查罐底的严密性,罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏,要求补充。

问:储罐充水试验中,还要检查哪些项目?

【答案】充水试验除检查罐底的严密性,罐体的强度、稳定性之外,还需要检查固定顶强度及严密性、固定顶的稳定性、做浮顶、内浮顶罐升降试验。

推荐视频
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!