管道系统试验前应具备的条件有哪些?
管道系统试验前应具备的条件(17单选、18案例):
1.试验范围内的管道安装质量合格
2.试验方案已经过批准,并已进行了安全技术交底。在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。
3.管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
4.试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。
5.管道已按试验方案进行了加固。待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。
【补充】压力表精度等级:
压力表按精度可分为精密压力表、一般压力表。
精密压力表的测量精确度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级0.05级;
一般压力表的测量精确度等级分别为1.0、1.6、2.5、4. 0级。
数字越小,精度等级越高。
【补充】GB/T 16507.6-2013
水管锅炉 第6部分检验、试验和验收
9.3.1 整体水压试验压力应符合表7的规定,保压时间为20min。
水压试验压力图如下:
【补充】严密性水压试验
(1)锅炉首次点火前,汽包锅炉应进行一次汽包工作压力下的严密性水压试验,直流锅炉宜进行一次过热器出口工作压力的严密性水压试验。
(2)阀门及未参加水压试验的管道和部件应加强检查;锅炉点火前,上水水质应为合格的除盐水,上水温度及上水速度可参照相应锅炉运行规程或设备技术文件的规定。
(3)水压试验后利用锅炉内水的压力冲洗取样管、排污管、疏水管和仪表管路。
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】管道系统压力试验前,应具备的条件是( )。
A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置
B.管道焊缝已防腐绝热(除了防腐、绝热外)
C.试验压力表不少于1块(2块)
D.管道上的安全阀处于自然状态(已拆下或加以隔离)
【答案】A
【解析】考查工业管道管道压力试验前应具备的条件
【例题·多选题】工业管道试压前的要求包括( )等。
A.试验范围内的管道系统已经按程序全部施工完成(试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定) 。
B.试压用的压力表经校验合格,压力表配置至少两块
C.管道上的膨胀节已设置了临时约束装置
D.仪表元件已安装就位(待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离) 。
E.输送剧毒流体管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,有关资料已经建设单位复查。
【答案】BCE
【2018年一级建造师考试真题】A公司承建某2×300MW锅炉发电机组工程。锅炉为循环流化床锅炉,汽机为凝汽式汽轮机。锅炉的部分设计参数见下表:
水压试验时,在汽包和过热器出口联箱处各安装了一块精度为1.0级的压力表,量程符合要求;在试压泵出口也安装了一块同样精度和规格的压力表。
问:计算锅炉一次系统(不含再热蒸汽系统)的水压试验压力。压力表的精度和数量是否满足水压试验要求?本次水压试验是否合格?(实操部分超纲)
【答案】一次系统(不含再热蒸汽系统)的水压试验压力20×1.25=25MPa。压力表的精度1.0级高于1.6级、数量为两块满足水压试验要求。本次水压试验合格。