一建机电: 试运行前应具备的条件是什么?
(1)设备及其附属装置、管路、管线系统等均应全部施工完毕。施工记录及资料应齐全,符合要求。其中设备的清洗、检查、隐蔽、精平和几何精度经检验合格;管路、管线系统检查合格;润滑、液压、冷却、水、气(汽)、电气(仪器)控制等附属装置均应按系统检验合格,并应符合试运行要求。
(2)试运行需要的能源、介质、润滑油脂、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等均应符合试运行的要求。
(3)试运行方案已编制并经批准。
(4)试运行组织已建立,分工明确,责任清楚。
(5)参加试运行的人员应熟悉设备的构造、性能和设备的技术文件;熟悉试运行方案,掌握操作规程及试运行的具体步骤和操作方法。
(6)设备及周围环境应清扫干净,设备附近不得进行粉尘或噪声较大的作业。
(7)消防道路畅通,消防设施的配置应符合要求。
一级建造师要点:投入运行前应具备哪些条件?:一级建造师要点:投入运行前应具备下列条件:(1)变压器本体工作全部结束。(2)各处防爆符合要求。(3)变压器本体,散热器、瓷瓶、套管应清洁,无裂隙。(4)各套管引线联结,螺丝应紧固,无松动。(5)外壳接地线良好。(6)变压器内部无杂物和遗留下来的工具材料,分接头切换的位置三相一致,并且正确无误。
一级建造师要点:变配电设备的巡视注意事项有哪些?:变配电设备的巡视注意事项:但也不应放过抵押部分与一般设备的细微变化。2.巡视高压设备时。(1)要注意路面高低、购坑或电缆沟改版的破损处,巡视中进出高压室时,3.巡视电气设备时。(1)人体育带电导体间的距离应答与安全距离。(2)不同电压下的最小安全距离规定是:遮拦距带电导体的最小安全距离规定是:5.巡视时不得对设备进行任何操作和工作,且禁止接触高压电气设备的绝缘部分。
一级建造师要点:变电运行倒闸操作前准备工作内容是什么?:变电运行倒闸操作前准备工作内容:(1)根据停电计划的工作量合理安排操作人员,(2)安全工器具、仪表、接地线、围栏、标示牌齐全足够,检查工作票签发的安全措施符合规定和现场要求。(4)与调度核对命令的下达方式及顺序,核对改变运行方式后的保护定值,避免将逐项令按综合令进行操作。(6)操作人、监护人对操作范围和内容必须清楚无误。必须核对一次系统图,并查清与操作有关的一、二次设备状况。
2020-05-30