监控设备的主要输入设备安装有哪些要求?
主要输入设备安装要求:
(1)各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场所,而且便于调试和维护。
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。(12案例)
(3)水管型传感器开孑L与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。
例如,镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2020年一级建造师考试真题】A安装公司承包某大楼空调设备监控系统的施工,主要监控设备有:现场控制器、电动调节阀、风阀驱动器、温度传感器(铂电阻型)等。大楼的空调工程由B安装公司施工。
合同约定:全部监控设备由A公司采购,电动调节阀、风阀驱动器由B公司安装,A公司检查接线,最后由两家公司实施对空调系统的联动试运行调试。
A公司项目部进场后,依据B公司提供的空调工程施工方案、空调工程施工进度计划(见下表),设计单位提供的空调机组监控方案,编制了监控系统施工方案,
空调工程施工进度计划图如下所示:

问:依据空调工程施工进度计划,指出温度传感器可以安装的起止时间,说明温度传感器的接线电阻的要求。
【答案】温度传感器可以安装的起止时间为5月6日至5月15日(保温完成以后,风口安装前);温度传感器(铂电阻型)的接线电阻应小于1欧姆。

【例题·单选题】温度传感器的安装位置,应设在能正确反映其( )的位置,并便于调试和维护。
A.检测性能
B.探测性能
C.警戒范围
D.保护范围
【答案】A
【解析】各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并便于调试和维护。
132监控设备的主要输出设备安装要求有哪些?:电动执行器控制或调节的对象为装于风管或水管的阀门,可分为驱动或控制水管阀]的电磁阀、电动调节阀和驱动或控制风阀的风阀执行器。电动风阀由风门驱动器和蝶阀组成,电动风阀技术参数有一输出力矩、 驱动速度、角度调整范围、驱动信号类型等。(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号筹是否符合要求,电磁阀、电动调节阀、蝶阀示意图如下:
560监控设备的主要输入设备安装有哪些要求?:监控设备的主要输入设备安装有哪些要求?主要输入设备安装要求:(1)各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求,【2020年一级建造师考试真题】A安装公司承包某大楼空调设备监控系统的施工:现场控制器、电动调节阀、风阀驱动器、温度传感器(铂电阻型)等。
561光伏发电设备安装技术要求有哪些?:光伏发电设备安装技术要求有:(1)检查光伏组件及各部件设备应完好,(2)光伏组件之间的接线在组串后应进行光伏组件串的开路电压和短路电流的测试。逆变器基础型钢其顶部应高出抹平地面10mm并有可靠的接地。逆变器安装方向符合设计要求,逆变器本体的预留孔及电缆管口进行防火封堵,光伏设备及系统调试主要包括光伏组件串测试、跟踪系统调试、逆变器调试、二次系统调试、其他电器设备调试。