一级建造师
考试报名准考证打印成绩查询报考指南考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级建造师机电工程专业问答正文
监控设备的主要输入设备安装有哪些要求?
帮考网校2020-08-17 10:33
精选回答

监控设备的主要输入设备安装有哪些要求?

主要输入设备安装要求:

1)各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场所,而且便于调试和维护。

2风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行12案例)

3)水管型传感器开孑L与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。

4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。

例如,镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。

下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

2020年一级建造师考试真题】A安装公司承包某大楼空调设备监控系统的施工,主要监控设备有:现场控制器、电动调节阀、风阀驱动器、温度传感器(铂电阻型)等。大楼的空调工程由B安装公司施工。

合同约定:全部监控设备由A公司采购,电动调节阀、风阀驱动器由B公司安装,A公司检查接线,最后由两家公司实施对空调系统的联动试运行调试。

A公司项目部进场后,依据B公司提供的空调工程施工方案、空调工程施工进度计划(见下表),设计单位提供的空调机组监控方案,编制了监控系统施工方案,

空调工程施工进度计划图如下所示:

问:依据空调工程施工进度计划,指出温度传感器可以安装的起止时间,说明温度传感器的接线电阻的要求。

【答案】温度传感器可以安装的起止时间为56日至515日(保温完成以后,风口安装前);温度传感器(铂电阻型)的接线电阻应小于1欧姆。

【例题·单选题】温度传感器的安装位置,应设在能正确反映其(  )的位置,并便于调试和维护。

A.检测性能    

B.探测性能

C.警戒范围   

D.保护范围

【答案】A  

【解析】各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并便于调试和维护。