通风和空气调节的防爆设置应满足哪些要求?
爆炸危险场所的通风、空调系统,因排出有火灾爆炸危险物质没有采取有效措施或由于排风机与电机不配套等引起火灾爆炸事故时有发生。防火检查中,通过对通风、空调系统的管道的敷设、通风设备的选择、除尘器和过滤器的设置、接地装置的设置等进行检查,核实通风、空调系统的防爆设置是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求。
9.3.1通风和空气调节系统,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层。当管道设置防止回流设施或防火阀时,管道布置可不受此限制。竖向风管应设置在管井内。
9.3.2厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。
9.3.3甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层设置。当水平或竖向送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或竖向送风管可合用一个送风系统。
9.3.4空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备。
9.3.5含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器。
9.3.6处理有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机的设置应与其他普通型的风机、除尘器分开设置,并宜按单一粉尘分组布置。
9.3.7净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于10m。
9.3.8净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置;净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。
9.3.9排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:
(1)排风系统应设置导除静电的接地装置。
(2)排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内。
(3)排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。
9.3.10排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于150mm,或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热;当管道上下布置时,表面温度较高者应布置在上面。
9.3.14 除下列情况外,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料:
(1)接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料。
(2)体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越房间隔墙处设置防火阀时,可采用难燃材料。
9.3.15设备和风管的绝热材料、用手加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料;风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。
9.3.16 燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
(1)燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定。
(2)燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。
下面我们来做四道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】某旅馆,地上5层,建筑面积5800平方米,燃气锅炉采用机械通风,设置防爆型事故排风机。在检查时,应查看该风机的事故排风量是否按换气次数不少于( )次/h。
A.6
B.10
C.15
D.12
【答案】D
【2016年消防工程师考试真题】根据现行国家消防技术标准,下列净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的设施上,不需要设置泄压装置的是( )。
A.除尘器
B.过滤器
C.管道
D.风机
【答案】D
【解析】《建规》9.3.8 净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置。
【2017年消防工程师考试真题】关于锅炉房防火防爆设计的做法,正确的有( )。
A.燃气锅炉房选用防爆型事故排风机
B.锅炉房设置在地下一层靠外墙部位,上一层为西餐厅,下一层为汽车库
C.设点型感温火灾探测器
D.总储存量为3m³的储油间与锅炉房之间用3.0h的防火墙和甲级防火门分隔
E.电力线路采用绝缘线明敷
【答案】AC
【解析】 B选项错误,确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。D选项错误,锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³。E选项错误,配电线路应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
【2018年消防工程师考试真题】对某煤粉生产车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.车间排风系统设置了导除静电的接地装置
B.排风管采用明敷的金属管道,并直接通向室外安全地点
C.送风系统采用了防爆型的通风设备
D.净化粉尘的干式除尘器和过滤器布置在系统的正压段上,且设置了泄压装置
【答案】D
324通风和空气调节应遵循哪些消防规定?:通风和空气调节应遵循哪些消防规定?
898电气防爆有哪些要求?:电气防爆有哪些要求?
895消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。