下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
干粉灭火系统的调试与现场功能测试是怎样的?
干粉灭火系统的调试在系统各组件安装完成后进行,系统调试包括对系统进行模拟启动试验、模拟喷放试验和模拟切换操作试验等。模拟启动试验的目的是检测控制系统及驱动装置是否安装正确和系统组件是否可靠;模拟喷放试验是用来检测系统动作顺序和动作可靠性、反馈信号以及管道连接的正确性,也是一次实战演习;模拟切换操作试验的目的在于检查备用干粉储存容器连接及切换操作的正确性,从而保证系统起到预期作用。
1.模拟自动启动试验
2.模拟手动启动试验
3.模拟喷放试验
模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%;当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体;采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致。试验时应保证出口压力不低于设计压力。
在模拟喷放完毕后,还需进行模拟切换操作试验,试验时将系统使用状态从主用量干粉储存容器切换为备用量干粉储存容器,驱动气体储瓶、启动气体储瓶同时切换。
4.干粉炮调试
系统调试以氮气代替干粉进行联动试验。
干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?:干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成:(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?:干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?防护区围护结构具有一定耐火极限和强度是保证灭火的基本条件。(1)喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,(1)保护对象周围的空气流动速度不应大于2ms(二氧化碳为3),全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kgm3,全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。应使防护区内灭火剂分布均匀,室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。
应对干粉灭火系统进行怎样的维护管理?:应对干粉灭火系统进行怎样的维护管理?干粉灭火系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本保障。应熟悉干粉灭火系统的原理、性能和操作维护规程。(1)干粉储存装置部件。喷头数量、型号、规格、安装位置和方向符合设计文件要求。(2)驱动气瓶压力和干粉充装量符合设计要求!(1)模拟干粉喷放功能检测,(2)模拟自动启动功能检测。(3)模拟手动启动紧急停止功能检测。