机械加压送风机的安装位置应符合哪些要求?
机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列要求:
(1)送风机的进风口宜直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。
(2)送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。
(3)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置。且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。
(4)送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。
(5)送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开。
(6)当在送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取发生火灾时阀门自动开启的措施。
防烟系统设计的机械加压送风作用是什么?:防烟系统设计的机械加压送风作用是什么?
机械加压送风系统中加压送风口的设置要求有哪些?:机械加压送风系统中加压送风口的设置要求有哪些?机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,加压送风口用作机械加压送风系统的风口,楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;井道的剪刀楼梯的两个楼梯间应分别每隔一层设置一个常开式百叶送风口。
机械加压送风系统有什么样的工作原理?:机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。机械加压送风系统的工作原理:机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差来控制烟气流动的,对着火区以外的有关区域进行送风加压,以防止烟气侵入的防烟方式。为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员能安全疏散,加压送风时应使防烟楼梯间压力前室压力走道压力房间压力。