应从哪个方面对教学建筑、食堂、菜市场进行防火检查?
防火检查中,主要通过对民用建筑内营业厅和展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所、托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅、老年人照料设施、锅炉房、柴油发电机房等特殊场所或重要设备用房进行检查,核实民用建筑的平面布置是否结合建筑的耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素合理布置,并符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
对教学建筑、食堂、菜市场的检查:
主要检查设置层数是否合理。这些场所采用三级耐火等级的建筑时,不得超过两层;设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层或二层:采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层。对于一、二级耐火等级的建筑,小学教学楼的主要教学用房不得设置在四层以上,中学教学楼的主要教学用房不得设置在五层以上。
教学建筑丶食堂丶菜市场的平面布置是怎样的?:教学建筑丶食堂丶菜市场的平面布置是怎样的?
建筑内防火门的防火检查方法有哪些?:建筑内防火门的防火检查方法有哪些?通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、防火门工程质量验收记录等资料,了解建筑内防火门的安装位置、数量等数据。核实防火门的型号、规格及耐火性能与消防设计文件的一致性后开展现场检查,从常闭防火门的任意一侧手动开启,在正常使用状态下关闭后需要具备防烟性能(联动)。防火门应能自动关闭,4.手动启动常开防火门电动关闭装置,常开防火门能自动关闭。
消防设施现场检查包括哪几个方面?:消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查以及产品质量检查。查验其依法获得的型式检验报告。查验其依法获得的法定质量保证文件,(2)产品质量检验文件。1)查验所有消防产品的型式检验报告。其他相关产品的法定检验报告。2)查验所有产品出厂检验报告或者出厂合格证,2.消防产品一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、降低消防设施施工安装质量的有效手段。